[11] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 feb 2015, 0:16

Ma la macchina laser come minimo ha uno stadio alimentatore livellatore, (anche se lo immagino switching), che praticamente rimuovono i fisiologici sbalzi di tensione dell'alimentazione, sempre parlando in termini di ragionevolezza industriale.

Interessante sarebbe anche sapere il modello e la potenza del laser. Che tipo di raffreddamento ha la macchina e se questo funziona bene.

Laser per fare cosa? Taglio? Saldatura? Brasatura?

Come avete osservato che le irregolarità/discontinuità sono da imputare all'alimentazione elettrica?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[12] Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V

Messaggioda Foto UtenteTreste » 6 feb 2015, 10:12

Buongiorno Foto UtenteCandy

grazie per il tuo intervento e scusa il ritardo, il laser è usato per taglio, potenza 50kVA il raffreddamento è a liquido e le discontinuità sono state rilevate in un luogo dove manca lo stabilizzatore di tensione consigliato per l'utilizzo di questo laser.

da qui l'idea di portare la tensione a un livello piu alto per "ammortizzare" eventuali cali di tensione.