[21] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 31 gen 2015, 9:10

Forse fai confusione con le direttive date, a suo tempo, da Enel e GSE per il posizionamento dei trasformatori.


Probabile ..
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[22] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 feb 2015, 18:13

Ravvivo il topic per togliermi un piccolo dubbio.
Ho provato a configurare l'impianto con il tool ABB stringsizer visto che si userà un inverter ABB PVI 12.5 TL OUTD S.
In allegato metto il report generato.

Mi chiedevo come il programma determini le correnti di corto-circuito. Non mi tornano i suoi risultati rispetto ai calcoli di verifica che ho fatto a mano.... #-o
Allegati
ConfigurationReport(4).pdf
(111.71 KiB) Scaricato 149 volte
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[23] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 feb 2015, 18:20

Non credo sia un valore calcolato. Probabilmente lo stimano sulla base di considerazioni fatte sull'architettura del dispositivo. In ogni caso, se ci pensi bene, è un valore praticamente privo di importanza quindi... Stimalo come sei abituato e vivi sereno. :-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[24] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 feb 2015, 18:57

ci stavo ragionando perché sui data sheet dell'inverter vedo una corrente di cc max pari a 22A.
Il programma abb mi calcola sull'MPPT n.1 una corrente di cc pari a 20,3A.
Io partendo da un valore di Isc dei moduli di 9,93A ottengo, moltiplicando la stessa x1,25, un valore sull'MPPT n.1 pari a 22,5A, quindi sforerei il limite di 22A.
Però non credo sia giusto moltiplicare la corrente Isc x1,25 in relazione a questa verifica anche se la procedura deriva proprio dal quaderno tecnico ABB sul fotovoltaico... ?%

forse il programma esegue un calcolo più fine e riporta la Isc dei moduli alle temperature che ho impostato?

In relazione proprio alle temperature che ho impostato, pensi che siano corrette?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[25] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 feb 2015, 22:13

Non è che interpreti male i dati? Quello che ti dà il programma ABB credo sia il "contributo" della MPPT1 ecc. Non il valore massimo tollerato che non avrebbe senso.
Però forse non ho capito esattamente cosa intendi.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[26] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 feb 2015, 11:21

Ho ragionato un po' sulle considerazioni che mi hai fatto sulla corrente di cc.
Come mi hai fatto notare, sono d'accordo che sia un valore privo di importanza (forse anche privo di senso?), mi riferisco ovviamente alla verifica della massima corrente di cc a cui potrebbe essere soggetto l'inverter, così come calcolata nel quaderno tecnico ABB n.10 (l'inverter non sarà mai soggetto a questa corrente di cc, lo saranno i moduli).
Mi fa strano che ABB commetta un errore del genere, ma tant'è (mi metto il cuore in pace).
Nel configuration report che ho allegato, il programma, verifica che la corrente max di cc del campo fv sia inferiore alla corrente max di cc sopportabile dall'inverter, non credo di aver mal interpretato.

Cambiando discorso, ho messo giù una bozza dello schema per impianto pv 12kW.
Lo allego, è il primo schema di impianto pv che disegno, siate clementi :mrgreen:

A parte gli scherzi, vi sembra un buon lavoro?

Grazie! O_/
Allegati
Bozza schema.pdf
(49.71 KiB) Scaricato 185 volte
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[27] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 feb 2015, 11:22

Mi sono accorto che nello schema devo aggiungere i TA per la misura di corrente del contatore di produzione...
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[28] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 13 feb 2015, 19:59

devo aggiungere


Non manca qualcosa subito a valle inverter..??
Il DDG non va spostato a valle inverter , e a suo posto mettere il DG ..??

Poi il contatore di produzione serve ancora ..??
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

1
voti

[29] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2015, 8:14

Danielex ha scritto:Mi sono accorto che nello schema devo aggiungere i TA per la misura di corrente del contatore di produzione...


E perché mai? Per 12 kW il distributore monta un GdM ad inserzione diretta. Considerato che la misura la devono fare loro tu non devi preoccuparti di nulla.

Lo schema va bene.
Vedo che indichi di collegare a terra i moduli. Non sono in doppio isolamento?

Foto Utentesankagiuliano, ilcontatoredi produzione serve ancora. Anzi... viste le ultime delibere forse ne servono più di prima... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[30] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 14 feb 2015, 12:14

Non sono in doppio isolamento?

fino a quando non si rompe uno .