Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Obbligo di progetto per centrali termiche

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 set 2014, 12:10

1 - Si, non rientra nella definizione di centrale termica prevista dalle norme.
2 - Giusto.
3 - Si, compatibilmente con le servitù impiantistiche.
4 - E' un di più inutile, e tutto quello che è in più e non serve oltre a costare, gli devi fare manutenzione e può guastarsi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto Utenteale79 » 12 set 2014, 12:46

Grazie Mike! :ok:
Avatar utente
Foto Utenteale79
15 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 10 set 2014, 20:43

0
voti

[13] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto Utentesimp » 12 feb 2015, 16:15

Ciao a tutti.
Il committente vuole rifare l'impianto elettrico di una centrale termica a Gasolio.
Per evitare di classificare l'ambiente (classe di compartimento, ..) posso progettare l'impianto mettendomi nella condizione peggiore ovvero considerarlo ambiente a maggior rischio in caso d'incendio tipo C e adottare i dettami della norma CEI 64-8 sez. 751?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[14] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2015, 16:18

Che potenzialità termica la caldaia?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto Utentesimp » 12 feb 2015, 17:01

Ciao Mike.
Siamo sui 230kW.
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

2
voti

[16] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2015, 17:57

simp ha scritto:Ciao Mike.
Siamo sui 230kW.


Allora è attività soggetta ai VV.F. DPR 151/11 per cui consideralo in ogni caso ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e il tecnico antincendio valuterà il carico d'incendio e le caratteristiche della struttura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto Utenteale79 » 1 dic 2015, 19:26

Buonasera
Riprendo la discussione per i seguenti quesiti:
Situazione:
Locale Cantina con caldaia a Gasolio che riscalda n°3 appartamenti privati (ognuno con il suo contatore e non ricadenti in obbligo di progetto i singoli appartamenti - sono tre fratelli)
Modifica Richiesta:
Sempre nel locale tecnico-cantina vogliono sostituire la caldaia a Gasolio con Caldaia a GAS da 60kW Termici

Domande:
- Obbligo di progetto?
Mi rispondo da solo: sì,
ma il progetto: devo farlo per tutto lo stabile compresi i tre appartamenti o per il solo locale "tecnico"?!

In teoria non è una vera e propria Centrale Termica Condominiale, posso però considerarla tale?
Poi:
Caso 1: contatore elettrico dedicato alle parti comuni
Caso 2: l'alimentazione della caldaia è preso da uno dei contatori elettrici dei 3 fratelli

Come mi comporto in questi due casi distinti a livello di progettazione elettrica?
Io consiglierei l'installazione di un altro contatore per le parti comuni nel caso non ce l'hanno e farei poi il progetto delle singola parte comune.

Però potrebbero mettere benissimo dei contabilizzatori e poi ripartirsi le spese..e tenere tutto sotto un contatore di uno dei fratelli... in questo caso cosa progetto? Appartamento del fratello + locale tecnico caldaia?

Grazie mille, un saluto a tutti i lettori
Avatar utente
Foto Utenteale79
15 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 10 set 2014, 20:43

0
voti

[18] Re: Obbligo di progetto per centrali termiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2015, 20:02

La progettazione degli impianti è sempre obbligatoria (art.5 DM 37/08), se si superano i limiti dimensionali previsti nel art. 5 comma 2, il progetto deve essere redatto da professionista iscritto all'albo.
Nel caso della centrale termica ci sarà:
1. obbligo del progetto impianto termico per trasformazione che comprenderà la nuova rete gas metano e l'installazione del nuovo generatore.
2. obbligo del progetto della parte elettrica del locale centrale termica (luce, alimentazione utenze e sgancio emergenza come da DM 16 aprile 1996)

Per il punto 1. ci vuole il progetto del professionista.
Per il punto 2. ci vuole il progetto del professionista solo se il punto di consegna (dedicato o derivato da esistente) è superiore a 6 kW e/o la centrale termica è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e/o un luogo con pericolo di esplosione.

Chiaramente il progetto e relativa DICO riguarderà esclusivamente l'oggetto di intervento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea