1 - Si, non rientra nella definizione di centrale termica prevista dalle norme.
2 - Giusto.
3 - Si, compatibilmente con le servitù impiantistiche.
4 - E' un di più inutile, e tutto quello che è in più e non serve oltre a costare, gli devi fare manutenzione e può guastarsi.
Obbligo di progetto per centrali termiche
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Ciao a tutti.
Il committente vuole rifare l'impianto elettrico di una centrale termica a Gasolio.
Per evitare di classificare l'ambiente (classe di compartimento, ..) posso progettare l'impianto mettendomi nella condizione peggiore ovvero considerarlo ambiente a maggior rischio in caso d'incendio tipo C e adottare i dettami della norma CEI 64-8 sez. 751?
Grazie
Il committente vuole rifare l'impianto elettrico di una centrale termica a Gasolio.
Per evitare di classificare l'ambiente (classe di compartimento, ..) posso progettare l'impianto mettendomi nella condizione peggiore ovvero considerarlo ambiente a maggior rischio in caso d'incendio tipo C e adottare i dettami della norma CEI 64-8 sez. 751?
Grazie
2
voti
simp ha scritto:Ciao Mike.
Siamo sui 230kW.
Allora è attività soggetta ai VV.F. DPR 151/11 per cui consideralo in ogni caso ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e il tecnico antincendio valuterà il carico d'incendio e le caratteristiche della struttura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Buonasera
Riprendo la discussione per i seguenti quesiti:
Situazione:
Locale Cantina con caldaia a Gasolio che riscalda n°3 appartamenti privati (ognuno con il suo contatore e non ricadenti in obbligo di progetto i singoli appartamenti - sono tre fratelli)
Modifica Richiesta:
Sempre nel locale tecnico-cantina vogliono sostituire la caldaia a Gasolio con Caldaia a GAS da 60kW Termici
Domande:
- Obbligo di progetto?
Mi rispondo da solo: sì,
ma il progetto: devo farlo per tutto lo stabile compresi i tre appartamenti o per il solo locale "tecnico"?!
In teoria non è una vera e propria Centrale Termica Condominiale, posso però considerarla tale?
Poi:
Caso 1: contatore elettrico dedicato alle parti comuni
Caso 2: l'alimentazione della caldaia è preso da uno dei contatori elettrici dei 3 fratelli
Come mi comporto in questi due casi distinti a livello di progettazione elettrica?
Io consiglierei l'installazione di un altro contatore per le parti comuni nel caso non ce l'hanno e farei poi il progetto delle singola parte comune.
Però potrebbero mettere benissimo dei contabilizzatori e poi ripartirsi le spese..e tenere tutto sotto un contatore di uno dei fratelli... in questo caso cosa progetto? Appartamento del fratello + locale tecnico caldaia?
Grazie mille, un saluto a tutti i lettori
Riprendo la discussione per i seguenti quesiti:
Situazione:
Locale Cantina con caldaia a Gasolio che riscalda n°3 appartamenti privati (ognuno con il suo contatore e non ricadenti in obbligo di progetto i singoli appartamenti - sono tre fratelli)
Modifica Richiesta:
Sempre nel locale tecnico-cantina vogliono sostituire la caldaia a Gasolio con Caldaia a GAS da 60kW Termici
Domande:
- Obbligo di progetto?
Mi rispondo da solo: sì,
ma il progetto: devo farlo per tutto lo stabile compresi i tre appartamenti o per il solo locale "tecnico"?!
In teoria non è una vera e propria Centrale Termica Condominiale, posso però considerarla tale?
Poi:
Caso 1: contatore elettrico dedicato alle parti comuni
Caso 2: l'alimentazione della caldaia è preso da uno dei contatori elettrici dei 3 fratelli
Come mi comporto in questi due casi distinti a livello di progettazione elettrica?
Io consiglierei l'installazione di un altro contatore per le parti comuni nel caso non ce l'hanno e farei poi il progetto delle singola parte comune.
Però potrebbero mettere benissimo dei contabilizzatori e poi ripartirsi le spese..e tenere tutto sotto un contatore di uno dei fratelli... in questo caso cosa progetto? Appartamento del fratello + locale tecnico caldaia?
Grazie mille, un saluto a tutti i lettori
0
voti
La progettazione degli impianti è sempre obbligatoria (art.5 DM 37/08), se si superano i limiti dimensionali previsti nel art. 5 comma 2, il progetto deve essere redatto da professionista iscritto all'albo.
Nel caso della centrale termica ci sarà:
1. obbligo del progetto impianto termico per trasformazione che comprenderà la nuova rete gas metano e l'installazione del nuovo generatore.
2. obbligo del progetto della parte elettrica del locale centrale termica (luce, alimentazione utenze e sgancio emergenza come da DM 16 aprile 1996)
Per il punto 1. ci vuole il progetto del professionista.
Per il punto 2. ci vuole il progetto del professionista solo se il punto di consegna (dedicato o derivato da esistente) è superiore a 6 kW e/o la centrale termica è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e/o un luogo con pericolo di esplosione.
Chiaramente il progetto e relativa DICO riguarderà esclusivamente l'oggetto di intervento.
Nel caso della centrale termica ci sarà:
1. obbligo del progetto impianto termico per trasformazione che comprenderà la nuova rete gas metano e l'installazione del nuovo generatore.
2. obbligo del progetto della parte elettrica del locale centrale termica (luce, alimentazione utenze e sgancio emergenza come da DM 16 aprile 1996)
Per il punto 1. ci vuole il progetto del professionista.
Per il punto 2. ci vuole il progetto del professionista solo se il punto di consegna (dedicato o derivato da esistente) è superiore a 6 kW e/o la centrale termica è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e/o un luogo con pericolo di esplosione.
Chiaramente il progetto e relativa DICO riguarderà esclusivamente l'oggetto di intervento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)