Giovepluvio ha scritto:E perché mai? Per 12 kW il distributore monta un GdM ad inserzione diretta. Considerato che la misura la devono fare loro tu non devi preoccuparti di nulla.
Chiaro grazie!
Giovepluvio ha scritto:Vedo che indichi di collegare a terra i moduli. Non sono in doppio isolamento?
Esatto i moduli sono in doppio isolamento, infatti il dubbio mi sta assalendo!
Inizialmente avevo pensato di collegarli per permettere il funzionamento del dispositivo di controllo dell'isolamento dell'inverter.
Poi sono arrivati i dubbi, infatti in questo caso, la struttura di supporto direi tranquillamente che non è una massa estranea (tetto con struttura in legno), dunque non è sicuramente da collegare a terra.
Però se non li collego, nel caso (pur remoto visti i moduli in cl.II) di primo guasto a terra quest'ultimo non verrebbe neppure segnalato dall'inverter. Poi non verrebbe né interrotto né segnalato il secondo guasto a terra.
Se li collegassi è pur vero che un guasto a terra metterebbe in tensione tutto l'impianto di terra dell'abitazione.
Leggendo la Guida CEI 82-25 e la guida TNE avevo quindi optato per il collegamento.
Voi quindi cosa dite?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)