Salve a tutti,
stavo studiando, per un progetto universitario, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 27,36 kWp.
L'impianto sarà costituito da 6 stringhe di 19 pannelli da 240 Wp. In totale ogni stringa avrà una potenza di 4,56 kWp. Abbiamo previsto l'utilizzo di un inverter: PowerOne AURORA TRIO-27.6-TL-OUTD-S2. Quindi le prime tre stringhe saranno collegate al primo MPPT, le altre tre al secondo MPPT.
La domanda che vorrei porre è la seguente:
premesso che l'inverter accetta, in uscita, una protezione sia 3P che 4P; vorrei sapere se conviene prevedere una linea trifase e quindi il DDI e DLG tripolari, oppure una linea trifase con neutro e quindi DDI e DLG quadripolari?
Dimenticavo non abbiamo previsto l'utilizzo di un trasformatore di separazione
Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico) tripolare e DLG (magnetotermico differenziale) anch'esso tripolare. Tutto ciò per risparmiare un cavo di 50 - 60 metri di 25 mmq.
Avevo pensato di alimentare, poi, l'SPI con un trasformatore 400/230.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ringrazio in anticipo tutti per la disponibilità
TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Sicuro che quell'inverter non richieda la distribuzione del neutro? Non ci giurerei.
In ogni caso di certo ti costerebbe meno il cavo che il trasformatore.
In ogni caso di certo ti costerebbe meno il cavo che il trasformatore.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Andy15 ha scritto:Salve a tutti,
Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico
il DDI lo puoi realizzare con un contattore oppure un magnetotemico.
0
voti
Dalla scheda tecnica dell'inverter vedo che in uscita c'è anche il conduttore di neutro, pertanto devi portare anche questo cavo. L'interruttore avrà dunque 4 poli e potrebbe aver la protezione solo sulle tre fasi (interruttore tipo 3P+N e non un 4P, ma sempre 4 cavi devi portare).
Ciao,
Dario
Ciao,
Dario
0
voti
dadituri ha scritto:Dalla scheda tecnica dell'inverter vedo che in uscita c'è anche il conduttore di neutro, pertanto devi portare anche questo cavo. L'interruttore avrà dunque 4 poli e potrebbe aver la protezione solo sulle tre fasi (interruttore tipo 3P+N e non un 4P, ma sempre 4 cavi devi portare).
Ciao,
Dario
Ciao
Nella guida di installazione c'è scritto testualmente:
"Per la connessione alla rete dell’inverter si può scegliere tra la connessione a stella (3 fasi + neutro) e la connessione a triangolo (3 fasi)."
0
voti
Danielex ha scritto:Andy15 ha scritto:Salve a tutti,
Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico
il DDI lo puoi realizzare con un contattore oppure un magnetotemico.
Quindi il contattore non deve essere protetto dal c. cir.to e sovraccarico?
0
voti
Certo che deve essere protetto.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Giovepluvio ha scritto:Sicuro che quell'inverter non richieda la distribuzione del neutro? Non ci giurerei.
In ogni caso di certo ti costerebbe meno il cavo che il trasformatore.
Ho capito!
Sui costi non ho proprio idea.
Da un lato c'è il costo del trafo; dall'altro ci sono 50/60 metri di linea in meno ed il risparmio di utilizzare 2 interruttori tripolari al posto dei quadripolari...
Grazie per il consiglio
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)