[1] albergo
sto ristrutturando la cucina elettrica senza gas in un albergo ed il progettista nel suo disegno non ha previsto lo sgancio tensione è giusto?
-

elettrobrandon
24 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 19 feb 2015, 8:49
0
voti
[4] Re: albergo
Generalmente il pulsante "rosso" viene installato come sicurezza in caso di incendio per eliminare il rischio di folgorazione in caso di intervento dei vigili del fuoco. Per cui se non è presente il rischio di incendio..
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
2
voti
[5] Re: albergo
sì è quello che penso anche io ma desideravo un'opinione anche da esperti grazie
-

elettrobrandon
24 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 19 feb 2015, 8:49
4
voti
[7] Re: albergo
a dire il vero c'è un articolo della Guida CEI 64 55 in cucina è opportuno installazione di un pulsante di sgancio d'emergenza atto a togliere tensione sui circuiti forza si raccomanda che questa azione non venga svolta sui circuiti luce…. 

non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
[8] Re: albergo
Danielex ha scritto:elettroigor ha scritto:se non è presente il rischio di incendio..
rischio di esplosione se vogliamo essere precisi...
Se non ricordo male possono essere posti anche nei pressi degli archivi cartacei...
Pignoli..però...
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
1
voti
[9] Re: albergo
iosolo35 ha scritto:a dire il vero c'è un articolo della Guida CEI 64 55 in cucina è opportuno installazione di un pulsante di sgancio d'emergenza atto a togliere tensione sui circuiti forza si raccomanda che questa azione non venga svolta sui circuiti luce….
1. è una guida
2. la presenza dello sgancio di emergenza è previsat dal dm 12/04/1996 ed è subordinata alla presenza di apparecchi alimentati a combustibili gassosi di portata termica complessiva >35kW. QUindi non si applica.
3. la guida dice esplicitamente che lo sgancio di emergenza "dovrebbe" essere previsto anche in assenza di gas?
4. secondo me la cucina in questione non sarà neppure un luogo a maggior rischio in caso di incendio.
conclusione:
il progettista ha fatto benissimo a non prevedere lo sgancio!
3
voti
[10] Re: albergo
non ho detto che è una norma ho detto che è una guida l'articolo della guids cei64-55 edilizia alberghiera non parla di presenza di gas di gasolio o di altro parla della cucina in genere e parla del fatto che è opportuno installare questo pulsante di emergenza installato in posizione facilmente raggiungibile che interrompa l'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori della cucina per i quali sia necessario eliminare i pericoli imprevisti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)