Controllo elettrovalvola in PWM
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Se hai paura che, per qualsiasi motivo, si possa bruciare la bobina della valvola, pui metterci in serie un polyswitch da circa 2A di trip current
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
-

AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master

- Messaggi: 836
- Iscritto il: 4 dic 2014, 18:30
- Località: Lastra a Signa (FI)
1
voti
in realtà questa soluzione me l'aveva consigliata un'altra azienda.
Quello che non so è se non si può mai sfruttare questa soluzione o solo se la valvola ha un controllo in corrente.
Direi non per applicazioni di questo tipo dove serve realizzare un loop chiuso tramite feedback (di corrente o tensione è lo stesso)
Invece potresti usarlo, per esempio, per regolare la potenza su un carico resistivo o la luce di una lampada a filamento.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
-

AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master

- Messaggi: 836
- Iscritto il: 4 dic 2014, 18:30
- Località: Lastra a Signa (FI)
0
voti
ok, allora nemmeno questi in sostanza ne capiscono niente 
Ultima modifica di
admin il 22 feb 2015, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato la totale citazione inutile del messaggio che precede.
Motivazione: eliminato la totale citazione inutile del messaggio che precede.
1
voti
Iho ha scritto:-sarebbe giustificato adottare questa precauzione?
-ok, allora nemmeno questi in sostanza ne capiscono niente
- Tempo addietro avevo bisogno di alimentare un'elettrovalvola particolare avente tensione massima di 5V con impulsi molto stretti di 40V, in teoria nessun problema ma in fase di sviluppo del firmware del uC che le pilotava ogni tanto durante le sessioni di debug, succedeva che andasse storto qualcosa e la valvola fumava senza avvertire
- Non ti saprei dire... forse non erano a conoscenza dei dettagli o forse ti hanno dato una risposta frettolosa...
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
-

AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master

- Messaggi: 836
- Iscritto il: 4 dic 2014, 18:30
- Località: Lastra a Signa (FI)
0
voti
Grazie alberto per la tua gentilezza. Mi piacerebbe approfondire l'argomento PWM. In realtà avevi letto diverse cose in internet ma da nessuna parte ho trovato scritto co e una maggiote tensione potesse contribuire sulla valvola. Proverò a dare un'occhiata al link che mi ha dato che poi ho visto essere una discussione qui nel forum. Grazie
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)