[1] Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 feb 2015, 10:01

Buongiorno a tutti,

mi trovo alle prese con il progetto dell’impianto elettrico di un ristorante di 2500 mq al quarto piano di un edificio. Si prevede la presenza massima di 280 persone, personale incluso.

L’accesso avviene con due ascensori o tramite la scala larga 130 cm, il locale ha anche un’uscita di sicurezza su ampia terrazza scoperta al piano, luogo sicuro, l’altra è sul vano scale.

L’edificio è provvisto di impianto manuale di segnalazione incendio e illuminazione di sicurezzza solo per la parti condominiali.

Le macchine a gas del ristorante hanno una potenzialità termica di poco inferiore a 116 kW.

Sono tentato dal considerare l’ambiente come luogo Ma.R.C.I. di tipo A.

Secondo voi esagero?
Grazie a chi vorrà darmi il proprio parere.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 24 feb 2015, 10:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Sistemi di sicurezza e antincendio.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[2] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 feb 2015, 12:06

andreandrea ha scritto:Secondo voi esagero?


No, anche perché i provvedimenti richiesti in più sono minimi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

-1
voti

[3] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 feb 2015, 12:28

Ah beh... se non è a maggior rischio quello...

Immagine

:mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 feb 2015, 14:57

Mike ha scritto:i provvedimenti richiesti in più sono minimi.


Il problema è che sono già state stese numerose linee con cavi unipolari senza guaina in tubi corrugati posati nel controsoffitto, che non mi sembra un tipo di posa ammesso.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[5] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 feb 2015, 23:32

I ristoranti non sono attività soggette
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[6] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2015, 8:45

No ma non è necessario che lo siano per essere classificati come luoghi a maggior rischio.
Però forse non ho capito a cosa Ti riferivi.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 feb 2015, 8:51

Perché classificare ambiente a maggior rischio in caso di incendio un locale che non lo è? dal punto di vista dell impianto elettrico non è poi la stessa cosa ci sono delle prescrizioni molto più importanti dobbiamo applicare il capitolo 751 della CEI 64 8
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[8] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2015, 9:08

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o
per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal
pubblico.


Davvero, secondo te, in un locale al quarto piano di un edificio, con quasi 300 persone dentro, il tempo di sfollamento, in situazione di emergenza, non è elevato? ?%

Scusami eh, di solito ti poni dubbi su questioni di lana caprina, normativamente parlando, e stavolta dici che un luogo del genere non va classificato a maggior rischio?? ?% :roll:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 feb 2015, 9:17

Non ho detto questo… ho scritto che se non è considerato un ambiente marcio dal punto di vista normativo/legislativo non lo considero tale poiché le differenze per l'impianto elettrico possono essere importanti….
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 feb 2015, 9:22

Innanzitutto grazie davvero per i vostri contributi.
Sono d'accordo con quando scritto da Foto Utenterosino e da Foto Utenteiosolo35, tuttavia la mia perplessità è proprio quella espressa da Foto UtenteGiovepluvio, ma è pur vero che ospedali, carceri e locali sotterranei hanno criticità ben maggiori rispetto a questo ristorante.