Salve devo realizzare dei quadri a servizio di macchine di condizionamento che identifico come "quadri bordo macchina"...non ho molta esperienza, ma da quel che vedo sul tavolo dell'ufficio preventivi credo che mi toccherà farmene...nell'attesa di documentarmi meglio chiedo quanto nel seguito.
I quadri che realizzerò conterranno il "dispositivo di sezionamento generale" della macchina, gli apparecchi per il comando dei motori e le apparecchiature del sistema di regolazione.
Vorrei capire qual è lo scopo del dispositivo di sezionamento generale, in quanto avrò sicuramente delle tensioni interne al quadro e sulla macchina anche dopo l'apertura dello stesso (24 V alimentazione telegestione) che realizzerò con conduttori colore arancione, ma ciò è ammesso? cioè il dispositivo di sezionamento generale deve:
- fermare gli organi in moto? o
- togliere tensione dalle apparecchiature della macchina?
Se la macchina ha delle sicurezze (micro che si azionano in caso vengano asportati i pannelli), queste devono agire sul dispositivo di sezionamento generale o anche solo sulle apparecchiature che mantengono elettricamente in moto le parti della macchina in movimento?
saluti
Dispositivo di sezionamento generale macchina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
In realtà tutto quello che chiedi qui dovresti chiederlo a chi fa la macchina.
Il dispositivo di sezionamento generale è fondamentale se non vuoi far del male al povero manutentore.
Per il resto tante domande a chi ha fatto la macchina e tanta EN 60204-1
Il dispositivo di sezionamento generale è fondamentale se non vuoi far del male al povero manutentore.
Per il resto tante domande a chi ha fatto la macchina e tanta EN 60204-1
0
voti
il problema fondamentale che abbiamo in Italia è che tutti aprono i quadri elettrici davanti ad un cartello "L'apertura è consentita al solo manutentore elettrico" in teoria chi non lo è dovrebbe fermarsi in realtà apre lo stesso il quadro e combina dei guai a se stesso, agli altri, o all'impianto. Un sezionatore a bordo di un quadro ha lo scopo di evitare anche questo problema che non è di natura tecnica bensì di natura culturale.....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Salve a tutti sto scrivendo la tesi riguardante la realizzazione di una macchina automatizzata. Di seguito riporto quello che ho desunto dallo studio della CEI EN 60204 per il dispositivo generale di sezionamento macchina: spero sia utile... ma sopra tutto corretto
La norma CEI EN 60204 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine” prevede che i conduttori provenienti dalla sorgente di alimentazione siano collegati, con conduttori di opportuna sezione, al dispositivo di sezionamento che deve permettere di separare (isolare) l’equipaggiamento elettrico della macchina dall'alimentazione. Questo deve essere conforme alla normativa IEC 60947, rispettare le prescrizioni sulla identificabilità della posizione e avere un organo di comando esterno come ad esempio una maniglia.
Per la protezione contro i contatti diretti è previsto l’utilizzo di un involucro con grado di protezione IP appropriato (per intenderci il quadro bordo macchina, che sia accessibile tramite una chiave od un’utensile. All'apertura di questo è obbligatorio isolare le parti attive situate al suo interno: questo può essere realizzato mediante un interblocco fra la porta e un dispositivo di sezionamento (per es. il dispositivo di sezionamento dell’alimentazione) . Inoltre in alcuni casi è necessario prevedere un’ opportuno dispositivo di protezione contro le tensioni residue(scaricatore?).
La protezione contro i contatti indiretti è destinata a impedire condizioni pericolose in
caso di guasto dell’isolamento tra le parti attive e le masse. Per ogni circuito o parte dell’equipaggiamento elettrico è necessario impedire la comparsa di una tensione di contatto oppure è necessario interrompere automaticamente l’alimentazione prima che la durata di contatto con una tensione di contatto diventi una condizione pericolosa.
La norma CEI EN 60204 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine” prevede che i conduttori provenienti dalla sorgente di alimentazione siano collegati, con conduttori di opportuna sezione, al dispositivo di sezionamento che deve permettere di separare (isolare) l’equipaggiamento elettrico della macchina dall'alimentazione. Questo deve essere conforme alla normativa IEC 60947, rispettare le prescrizioni sulla identificabilità della posizione e avere un organo di comando esterno come ad esempio una maniglia.
Per la protezione contro i contatti diretti è previsto l’utilizzo di un involucro con grado di protezione IP appropriato (per intenderci il quadro bordo macchina, che sia accessibile tramite una chiave od un’utensile. All'apertura di questo è obbligatorio isolare le parti attive situate al suo interno: questo può essere realizzato mediante un interblocco fra la porta e un dispositivo di sezionamento (per es. il dispositivo di sezionamento dell’alimentazione) . Inoltre in alcuni casi è necessario prevedere un’ opportuno dispositivo di protezione contro le tensioni residue(scaricatore?).
La protezione contro i contatti indiretti è destinata a impedire condizioni pericolose in
caso di guasto dell’isolamento tra le parti attive e le masse. Per ogni circuito o parte dell’equipaggiamento elettrico è necessario impedire la comparsa di una tensione di contatto oppure è necessario interrompere automaticamente l’alimentazione prima che la durata di contatto con una tensione di contatto diventi una condizione pericolosa.
0
voti
In pratica il dispositivo di sezionamento dell'alimentazione generale, opportunamente dimensionato, deve essere dotato di una maniglia (dove sopra ci sia scritto 0 e 1) ad interblocco sullo sportello del quadro che deve essere apribile solo tramite chiave e sulla posizione di zero della maniglia. Il dispositivo di sezionamento generale deve proteggere tutte le parti attive.
Altro tipo di protezioni vanno previste per l'equipaggiamento della macchina che sono all'interno del quadro bordo macchina.
Altro tipo di protezioni vanno previste per l'equipaggiamento della macchina che sono all'interno del quadro bordo macchina.
0
voti
Le indicazioni sul dispositivo generale di sezionamento sono un sunto dei dettami della norma: vi è una sezione apposta per il sezionamento generale mentre per i contatti diretti ed indiretti vi sono diverse prescrizioni che posso anche essere assolte tramite il dispositivo di sezionamento generale. Quindi è necessario sia mettere il dispositivo come spiegato da me in precedenza sia leggere attentamente la norma e interpretarla per il tipo di macchina in modo da rispettare la CEI EN 60204 e rendere la macchina sicura. Vi faccio presente che sono un laureando che ha svolto il lavoro di tesi presso una ditta per la realizzazione di una macchina automatica quindi è il caso che qualcuno con più esperienza di me desse conferme su quanto da me dedotto dall'attività pratica e sullo studio della normativa.
1
voti
Infatti non ha interpretato al meglio i dettami della norma...
In primo luogo non necessariamente ciò che il nostro amico chiama macchine sono tali e se anche lo fossero, potrebbero ricadere nel campo di applicazione di una norma differente.
Partendo dall'ipotesi (non verificata ad ora) che possiamo applicare la EN 60204-1, non abbiamo poi così tante informazioni per capire come impostare il nostro sezionamento e manovra.
Per esempio succede che vengano predisposte più macchine comandate da un QE centrale e localmente attrezzate con una scatola elettrica che serve solo per la manutenzione (il manutentore "seziona" una sola macchina per intervenire senza agire sull'intento impianto).
Ricorda che nessuno (se non il buon senso) ti vieta di usare una combinazione spina/presa come sezionamento ed in qualche caso è decisamente "lo stato del mercato".
In primo luogo non necessariamente ciò che il nostro amico chiama macchine sono tali e se anche lo fossero, potrebbero ricadere nel campo di applicazione di una norma differente.
Partendo dall'ipotesi (non verificata ad ora) che possiamo applicare la EN 60204-1, non abbiamo poi così tante informazioni per capire come impostare il nostro sezionamento e manovra.
Per esempio succede che vengano predisposte più macchine comandate da un QE centrale e localmente attrezzate con una scatola elettrica che serve solo per la manutenzione (il manutentore "seziona" una sola macchina per intervenire senza agire sull'intento impianto).
Ricorda che nessuno (se non il buon senso) ti vieta di usare una combinazione spina/presa come sezionamento ed in qualche caso è decisamente "lo stato del mercato".
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)