Ciao a tutti,
ho montato una plafoniera con 3 lampadine led G9 ma quando spengo l'interruttore queste continuano ad emanare un fascio di luce debole non spegnendosi mai completamente.
La plafoniera è in corridoio e si accende da 3 postazioni
Cosa devo fare per porre rimedio?
Grazie
Lampadine led non si spengono completamente
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Ti dovresti assicurare che sia interrotta effettivamente la fase e non erroneamente il neutro ,un'altra causa probabile può essere la spia montata sugli interruttori ,deviatori ecc.
0
voti
Ciao,
grazie per la risposta; non ci sono interruttori con spie e la fase è interrotta
grazie per la risposta; non ci sono interruttori con spie e la fase è interrotta
0
voti
Bisogna sostituire un deviatore con un invertitore.
In questo fascicolo c'è un articolo con gli schemi elettrici.
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 001_12.pdf
In questo fascicolo c'è un articolo con gli schemi elettrici.
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 001_12.pdf
0
voti
Grazie per la risposta.
Vi farò sapere se riesco a risolvere
Vi farò sapere se riesco a risolvere
0
voti
Il caso è simile a quando si comandano dei piccoli relè con assorbimento molto basso con delle linee di comando molto lunghe:talvolta può capitare che anche a comando disattivato ,il relè a causa della capacità parassita della
linea rimanga in autoritenuta,in questo caso si usa collegare una resistenza di 50-60k da un paio di Watt in parallelo alla bobina del relè ,puoi provare a collegare una resistenza simile alla morsettiera della plafoniera.
linea rimanga in autoritenuta,in questo caso si usa collegare una resistenza di 50-60k da un paio di Watt in parallelo alla bobina del relè ,puoi provare a collegare una resistenza simile alla morsettiera della plafoniera.
0
voti
un problema simile l'ho risolto inserendo un carico "capacitivo" in parallelo al carico attivo (LED), valori che vanno da 0.1uF a 0.47uF, in questo modo otterrai una piccola corrente sul condensatore che è sufficiente ad azzerare (o quasi) la la piccola corrente capacitiva di accoppiamento tra conduttori e magari le lampade a led si spegneranno.
E' sempre buona norma collegare in serie al condensatore un resistore da qualche centinaio di ohm, ed il condensatore deve essere adatto per uso a rete.
saluti.
E' sempre buona norma collegare in serie al condensatore un resistore da qualche centinaio di ohm, ed il condensatore deve essere adatto per uso a rete.
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
A me una volta è capitata una cosa simile.... ero sicuro di interrompere la fase.
poi mi sono accorto che gli operai enel avevano scambiato nel contatore fase è neutro, quindi di fatto interrompevo il neutro
capita di tutto.
poi mi sono accorto che gli operai enel avevano scambiato nel contatore fase è neutro, quindi di fatto interrompevo il neutro
capita di tutto.

-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)