Buongiorno a tutti, intanto mi scuso se la domanda non si trova nella sezione corretta, in tal caso fatemi sapere.
La situazione è questa: un mio collega ha installato una pompa di calore con sonde geotermiche abbinata ad un imp. Fv da 6 kW.
Attualmente il contratto con l’ente distributore è di 3 kW e non ha mai dato problemi di limitazione e non è mai scattato (a mio avviso perché il bidirezionale tiene conto anche della potenza del FV).
ENEL assicura che la tensione fornita è quella corretta.
Sconnettendo l’imp. FV e avviando la PDC si nota che la tensione del sistema si abbassa da 230 a 180 V, mentre con l’impianto connesso all’avvio della Pompa la tensione si abbassa da 230 a 215V.
Siccome sono sicuro che questi squilibri di tensione danneggiano l’elettronica degli apparecchi sono intenzionato a capire come è possibile questa cosa e quali sono le possibili soluzioni.
Qualcuno ha mai rilevato qualcosa di simile?
Un aumento della potenza contrattuale potrebbe modificare la situazione?
Grazie a tutti
Squilibrio di Tensione PDC
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
se la tensione e' misurata al contatore ci sono problemi sulla linea e dovra' essere interpellato il distributore.
controlla i collegamenti post contatore.
aumentando la potenza contrattuale non dovrebbe cambiare nulla se non viene eliminata la causa del problema
controlla i collegamenti post contatore.
aumentando la potenza contrattuale non dovrebbe cambiare nulla se non viene eliminata la causa del problema
0
voti
se la tensione e' misurata al contatore ci sono problemi sulla linea e dovra' essere interpellato il distributore.
GIà INTERPELLATO E A SEGUITO DI SOPRALLUOGO CONFERMANO CHE è TUTTO A POSTO.
Chi e dove avate fatto le misure?
Misure effettuate dal centro servizi della pdc
Che pompa di calore ha?
PDC geotermica
Chi dovrebbe danneggiare la tensione bassA?
è già saltata la scheda della pdc
0
voti
Chiedi, a mezzo fax, una verifica secondo CEI EN 50160. Il sopralluogo non conta nulla.
E' l'unica cosa che puoi/devi fare.
Ti suggerisco di lasciare l'impianto FV spento durante le misurazioni.
E' l'unica cosa che puoi/devi fare.
Ti suggerisco di lasciare l'impianto FV spento durante le misurazioni.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Quanta corrente (ampere) assorbe la pompa di calore?
16,9 A come corrente nominale estiva, nelle condizioni peggiori (sanitario con 4°C esterni) la macchina assorbe 3,5 kW, I spunto= 100A
Tutti dati da catalogo
Ti suggerisco di lasciare l'impianto FV spento durante le misurazioni.
infatti sono state eseguite le prove in entrambi i casi
0
voti
Non le tue misurazioni. Quelle che farà il Distributore.
Grazie del consiglio, credo partiremo proprio da queste verifiche anche per capire se la responsabilità è del distributore oppure dobbiamo cercarla nell'installatore.
Saluti
0
voti
Non c'è molto da indagare. Siete a fine linea di una tratta "sfortunata"come dimensionamento. I sintomi sono più che evidenti.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)