Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

impianto di sicurezza stabilimento industriale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utentemarcobianchi75 » 3 mar 2015, 21:12

Buonasera,

Sono nuovo del forum.. Mi presento sono Marco e sono il responsabile della manutenzione elettrica di uno stabilimento industriale.

Volevo avere delle maggiori informazioni sulla nuova norma riguardante l'illuminazione di sicurezza, perché parlando con un amico elettricista me ne ha accennato alcune nozioni.. Questa domanda perché a breve dovremo sostituire ed ampliare l'impianto d'illuminazione di sicurezza.

Mille grazie
Avatar utente
Foto Utentemarcobianchi75
8 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 3 mar 2015, 20:41

1
voti

[2] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 3 mar 2015, 21:26

La norma di riferimento per l'installazione dell'illuminazione di emergenza è la UNI EN 18 38 edizione 2014 che detta le procedure per l'installazione di queste apparecchiature ma a parer mio molto importante sono le successive verifiche e la manutenzione, per eseguire questa operazione bisogna fare riferimento alla norma UNI CEI 11222… .benvenuto su electroyou
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[3] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2015, 12:26

iosolo35 ha scritto:............ ma a parer mio molto importante sono le successive verifiche e la manutenzione, per eseguire questa operazione bisogna fare riferimento alla norma UNI CEI 11222… .benvenuto su electroyuo


concordo in pieno, quante volte durante le verifiche mi accorgo che le emergenze sono morte o durano pochi istanti e alla domanda: Ma le controllate ogni tanto la risposta spesso è............... mai !!!! :(

Ciao Marco, ben venuto, a parte il doveroso calcolo per la scelta del tipo e numero di lampade di emergenza è importantissimo che vengano controllate periodicamente e venga tenuto un registro delle verifiche che oltre l'emergenze comprende altri controlli indispensabili per il mantenimento di un impianto efficiente.

Consigli prettamente personali
-Se puoi l'emergenze non falle mettere a plafone ma almeno una spanna sotto, in quanto in caso d'incendio il fumo va in su e oscura la luce di emergenza. :ok:
- Potrei dirti anche di mettere le lampade di un gradino superiore come potenza e/o autonomia rispetto a quelle previste dal calcolo, ma questo è un mio pensiero estremo che aiuta a pararsi dal decadimento dell'efficienza nel tempo :roll: :roll:

ciao
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto UtenteGiacomoCarli83 » 5 mar 2015, 11:15

La verifica la può fare anche il reparto di manutenzione della fabbrica?
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoCarli83
61 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 9 feb 2015, 14:17

0
voti

[5] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utentemarcobianchi75 » 5 mar 2015, 18:47

Da quello che mi risulta il lavoro dovrebbe essere eseguito da un elettricista... Il quale al termine dei lavori dovrà produrre la dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori..
Alla dichiarazione si può allegare il progetto iniziale? O occorre produrre un progetto finale?
Avatar utente
Foto Utentemarcobianchi75
8 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 3 mar 2015, 20:41

0
voti

[6] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2015, 19:19

le verifiche generale periodica e di funzionamento ai sensi della UNI CEI 11222 possono essere fatte anche dalla manutenzione interna le eventuali integrazioni di lampade dovranno essere eseguite da un installatore che alla fine possa produrre la dichiarazione di conformità invece le eventuali manutenzioni come sostituzione di lampade serraggio del morsettiere dovranno essere eseguite da personale attestato quale pes o pav o addirittura idoneo se le fa con le parti attive in tensione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2015, 19:20

a fine lavori si può allegare alla dichiarazione di conformità il progetto iniziale se non è variato durante l'esecuzione dell'opera altrimenti bisognerà annotare le eventuali variazioni
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utentemarcobianchi75 » 7 mar 2015, 20:47

Come faccio a certificare le persone PES e PAV?
Avatar utente
Foto Utentemarcobianchi75
8 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 3 mar 2015, 20:41

2
voti

[9] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mar 2015, 21:49

per poter esser attribuito quale pes o pav una persona deve avere varie caratteristiche in primo luogo esperienza pratica sui lavori elettrici conoscenza dell'elettrotecnica e degli impianti elettrici per la propria attività di lavoro conoscenza dell antinfortunistica elettrica norma CEI 11 27 deve essere in grado di individuare un eventuale per il pericolo durante l'esecuzione di un lavoro ed altre caratteristiche questa attestazione ricordo deve essere eseguita in forma scritta tramite un foglio sul quale il datore di lavoro attribuisce la condizione di pes o pav
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[10] Re: impianto di sicurezza stabilimento industriale

Messaggioda Foto Utentemarcobianchi75 » 7 mar 2015, 21:57

Mille grazie per la tua pronta e completa risposta iosolo35.. Volevo fare i complimenti al forum perché lo trovo molto interessante e pieno di esperti del settore!

Buon week end!! :ok:
Avatar utente
Foto Utentemarcobianchi75
8 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 3 mar 2015, 20:41

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti