ciao a tutti
qualcuno sa indicarmi se il collegamento in parallelo di un cogeneratore asincrono influisce sulle correnti di corto circuito(dato richiesto dall'enel) - e se è sincrono?
in caso di risposta affermativa è possibile valutare tale contributo?
grazie
contributo correnti di corto circuito da generatori
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve,
il generatore influisce eccome!
Nel caso sia asincrono contribuisce in pratica per la sua corrente a rotore bloccato, nel caso sia sincrono secondo il suo circuito equivalente con reattanza subtransitoria(prima) e quindi sincrona (poi).
Nel nodo al quale è collegato il generatore devi quindi sommare questa alla corrente di corto circuito fornita dalla rete.
il generatore influisce eccome!
Nel caso sia asincrono contribuisce in pratica per la sua corrente a rotore bloccato, nel caso sia sincrono secondo il suo circuito equivalente con reattanza subtransitoria(prima) e quindi sincrona (poi).
Nel nodo al quale è collegato il generatore devi quindi sommare questa alla corrente di corto circuito fornita dalla rete.
0
voti
chiarissimo!
esiste un metodo "pratico" per valutare questo valore?
grazie
esiste un metodo "pratico" per valutare questo valore?
grazie
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Per esempio hai un generatore asincrono da 50 kW, con una corrente nomunale di 100A circa.
Questo ti fornisce in caso di cto.cto. una corrente pari a otto volte la corrente nominale (800 A), con un cos(phi) foretemente induttivo. Giusto per fare un esempio la corrente potrebbe essere 800A < 75°. Se nel punto nel quale è allacciato il motore avevi prima 1500A di c.to c.to, presumibilmente fortemente resistivi (<20°) allora la corrente di corto ciruito totale vale 2000 A <38° circa.
Questo ti fornisce in caso di cto.cto. una corrente pari a otto volte la corrente nominale (800 A), con un cos(phi) foretemente induttivo. Giusto per fare un esempio la corrente potrebbe essere 800A < 75°. Se nel punto nel quale è allacciato il motore avevi prima 1500A di c.to c.to, presumibilmente fortemente resistivi (<20°) allora la corrente di corto ciruito totale vale 2000 A <38° circa.
0
voti
mi allaccio al seguente argomento perché ad una domanda di allaccio Enel in MT è richiesto di specificare il contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito.
L'impianto è una centrale a Biogas quindi fornita di cogeneratore, motori etc etc.
Per determinare questo contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito, devo calcolare la corrente di cortocircuito dell'intero impianto partendo dai macchinari e procedendo verso il secondario del trasformatore MT/BT (cioè al contrario rispetto a come si fa normalmente ossia dalla rete fino ai macchinari)
Grazie.
L'impianto è una centrale a Biogas quindi fornita di cogeneratore, motori etc etc.
Per determinare questo contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito, devo calcolare la corrente di cortocircuito dell'intero impianto partendo dai macchinari e procedendo verso il secondario del trasformatore MT/BT (cioè al contrario rispetto a come si fa normalmente ossia dalla rete fino ai macchinari)
Grazie.
0
voti
Fpalone,
Ti illustro il mio problema:
Ho installato un quadro di rifasamento automatico nei pressi di in generatore asincrono trifase.
Per poter scegliere un adeguato potere d interruzione dell interruttore è necessario calcolare la corrente di cc nel punto di allaccio del quadro sulla bt.
Se il generatore ha una corrente di cc di 2kA circa, quale altra corrente di cc devo considerare in quel punto?
Il distributore mi da una corrente di cc convenzionale di 12,5 kA , ma sul lato MT nei pressi di una CP a tre chilometri di distanza dall impianto.
Considerando che di mezzo c'è sia la linea che il trafo , come devo approcci apre in questo tipo di calcolo ?
Grazie mille per la disponibilità
De Cristofaro F.
Ti illustro il mio problema:
Ho installato un quadro di rifasamento automatico nei pressi di in generatore asincrono trifase.
Per poter scegliere un adeguato potere d interruzione dell interruttore è necessario calcolare la corrente di cc nel punto di allaccio del quadro sulla bt.
Se il generatore ha una corrente di cc di 2kA circa, quale altra corrente di cc devo considerare in quel punto?
Il distributore mi da una corrente di cc convenzionale di 12,5 kA , ma sul lato MT nei pressi di una CP a tre chilometri di distanza dall impianto.
Considerando che di mezzo c'è sia la linea che il trafo , come devo approcci apre in questo tipo di calcolo ?
Grazie mille per la disponibilità
De Cristofaro F.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)