[1] Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 mar 2015, 10:29

Salve a tutti, volevo porre un quesito a chi esperto in materia, e precisamente, dovendo effettuare la valutazione dei rischi da scariche atmosferiche, vi chiedo:

1. il software ZEUS distribuito da tuttonormel, è sufficiente per effettuare tale valutazione? nel senso che il risultato ottenuto ha validità oggettiva?

2. nel caso in cui la risposta al quesito 1. fosse "SI", ho visto che nelle richieste di input al programma deve essere indicata la lunghezza delle linee (energia e/o segnale) entranti nella struttura, vi chiedevo se tale lunghezza si riferisce alla distanza "punto di fornitura-opificio" oppure tiene conto di altre distanze che non coprendo.

Grazie mille anticipatamente.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[2] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2015, 10:34

1. Si
2. Nella norma CEI EN 62305-2 ci sono tutte le indicazioni per individuare la lunghezza della linea, ci si può basare anche sulla guida CEI 82-29. In ogni caso si parla di lunghezza di linea fino al primo nodo. Il nodo è un punto della rete oltre il quale un fulmine non si propaga.
Non sto qui a fare altre considerazioni, anche solo leggendo l'help del programma potrai avere delle risposte (ci sono dei dati "standard").
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 mar 2015, 11:03

prova a fare la valutazione utilizzando LC=1000 m, è il valore che la CEI EN 62305-2 dice di assumere in caso non si fossero informazioni più precise a riguardo.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[4] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 mar 2015, 11:04

Grazie Danielex, la tua risposta è stata molto chiara ed esaustiva, grazie ancora :ok:
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[5] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 mar 2015, 11:07

Grazie per il tuo appunto lillo, non avevo letto il tuo mess. :-)
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[6] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 mar 2015, 11:33

Foto UtenteDanielex ha scritto:CEI 82-29

sarà un refuso, sono sicuro che Foto UtenteDanielex intendeva la CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305 "
la 82-29 descrive i requisiti prestazionali dei simulatori solari.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[7] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2015, 11:49

lillo ha scritto:prova a fare la valutazione utilizzando LC=1000 m, è il valore che la CEI EN 62305-2 dice di assumere in caso non si fossero informazioni più precise a riguardo.

in base alla guida in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare lunghezze anche maggiori. Dipende dal contesto (urbano, sub-urbano, ecc.).
i 1000m di lunghezza massima ipotizzabile in caso di mancanza di info precise valevano con la vecchia edizione della norma (mi pare che continuino a valere per le linee di TLC).
Per reperire queste informazioni può essere sufficiente leggere l'help di zeus (purtroppo in questo momento non le ricordo a memoria e non posso verificarle).

Foto Utentelillo grazie per l'appunto. Scusate il refuso si tratta della CEI 81-29
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 mar 2015, 12:16

Danielex ha scritto:in base alla guida in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare lunghezze anche maggiori. Dipende dal contesto (urbano, sub-urbano, ecc.).
i 1000m di lunghezza massima ipotizzabile in caso di mancanza di info precise valevano con la vecchia edizione della norma (mi pare che continuino a valere per le linee di TLC).

grazie per la precisazione, vado a rivedermi l'argomento. :ok:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 mar 2015, 18:24

Grazie per le guide che mi avete fornito, vista la vostra esperienza in materia, se posso farvi due domande a cui non riesco a trovare nessun chiarimento, dovesse capitare di effettuare una valutazione del rischio per un condominio, ad esempio un palazzo con x piani e y appartamenti per piano, e magari negozi al piano terra:

1. anzitutto rientra negli obblighi di legge effettuare la valutazione del rischio per una tale struttura?

2. indipendentemente dalla risposta del punto 1., supponendo che il costruttore voglia fare tale verifica, in questo caso come si vanno a gestire le zone e la presenza di persone all'interno delle stesse zone?

grazie per i vostri chiarimenti.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[10] Re: Valutazione rischio scariche antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mar 2015, 18:35

1. Nei luoghi di lavoro questa valutazione è sempre obbligatoria. Nelle attività soggette a prevenzione incendi pure. Se non rientra in nessuna di queste casistiche non c'è un obbligo ma la responsabilità ricade sul proprietario e sull'amministratore condominiale.

2. Bisogna vedere se vale la pena dividere per zone. Conviene prima fare una valutazione senza suddividere in zone, nel caso di autoprotezione hai concluso l'iter e sei a favore della sicurezza. Viceversa, se non risultasse autoprotetto approfondisci la valutazione dividendo in zone omogenee richiedendo i dati al committente o li ipotizzi come dato di progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand