Buongiorno, ho visto un progetto recente di adeguamento di un impianto elettrico di un vano scale condominiale. Il progettista ha previsto un interruttore magn. differenziale 1P+N 25A 0,03 A alla base del montante, subito a valle del contatore.
Anche non sapendo come è lo schema elettrico del quadro all'interno degli appartamenti, la soluzione proposta dal progettista, a mio avviso non è corretta giusto?
Dovrebbe contrastare con la sezione 37 ambienti residenziali che prevede di suddividere su due interruttori differenziali i circuiti all'interno degli degli appartamenti.
Grazie e saluti
Adeguamento vano scale condominiale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
1
voti
il progettista ha previsto un MTD 25A 0,03A alla base del montante appartamenti, ora si deve vedere se si applica o meno il cap.37, lo applichiamo se l'appartamento è nuovo o è totalmente rifatto annesso anche quindi ad interventi edili altrimenti possiamo anche non applicarlo, se lo si applica non è obbligatorio l'installazione del differenziale a protezione della linea montante almeno che non sia rispettato il doppio isolamento fino al primo differenziale se lo volessimo/dovessimo installare questo differenziale deve essere selettivo rispetto a quelli installati nel centralino appartamento es.cl.A o cl.S.....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Giusta la scenta del Professionista.Negli impianci condominiali c'è sempre una presa da proteggere.
La sua protezione è stabilita in 30 mA.
La sua protezione è stabilita in 30 mA.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
secondo me
gjkfriend intende dire che il progettista ha previsto un MTD a valle del contatore privato per ogni appartamento
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:secondo megjkfriend intende dire che il progettista ha previsto un MTD a valle del contatore privato per ogni appartamento
Anche se fosse ciò che hai detto, concordo con la scelta del progettista che con l'interposizione della protezione differenziale sui montanti di ogni singolo appartamento si cautela sul mancato funzionamento delle protezioni inserite nei quadri di alimentazione degli appartamenti impedendo ripercussioni dannose sulla terra generale.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
1
voti
Romeo ha scritto:Giusta la scenta del Professionista.
Per niente.
Le prese non vanno protette da 30 mA alla base del montante, che non offre selettività e continuità di servizio.
Bisogna aspettare che il CEI scriva un capitolo 38, o 39 o 40 per evitare queste installazioni.
0
voti
6367 ha scritto:Romeo ha scritto:Giusta la scenta del Professionista.
Per niente.
Le prese non vanno protette da 30 mA alla base del montante, che non offre selettività e continuità di servizio.
Bisogna aspettare che il CEI scriva un capitolo 38, o 39 o 40 per evitare queste installazioni.
Ribadisco la scelta corretta del progettista.Preciso che la motivazione è data dal fatto che non si ha certezza sulla conformazione del quadro di ogni singola unità immobiliare.
1) se il quadro è metallico da cosa sarebbe protetto?
2) se piu unità immobiliari presentassero delle dispersioni verso terra , queste si ripercuoterebbero sulla terra generale; a discapito di tutti.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)