antibump
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[11] Re: antibump

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15306
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
[12] Re: antibump
1
voti
[13] Re: antibump
Deve funzionare così?
1. accendo lo stereo. Aspetto da 1 a 10 secondi (regolabile) e il relè chiude l'uscita sulle casse.
2. spengo lo stereo. Aspetto da 1 a 10 secondi (regolabile separatamente) e il relè apre.
Ho interpretato bene?
1. accendo lo stereo. Aspetto da 1 a 10 secondi (regolabile) e il relè chiude l'uscita sulle casse.
2. spengo lo stereo. Aspetto da 1 a 10 secondi (regolabile separatamente) e il relè apre.
Ho interpretato bene?
-

PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 12207
- Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
- Località: Londra
0
voti
[14] Re: antibump
Ciao
claudiocedrone e un progetto che sto facendo con un amico e lui lo vuole che ogni canale abbia il suo tempo
1
voti
[16] Re: antibump
Devi prevedere una alimentazione a parte per il circuito oppure vorresti alimentarlo con l'alimentazione dello stereo?
Se vuoi alimentarlo dallo stereo, che tensione hai a disposizione?
Sei in grado di ricavare un segnale che nel momento in cui si spegne lo stereo vada subito a zero? (quindi non preso dall'alimentatore perché ci sono i condensatori che si scaricano)
Se vuoi alimentarlo dallo stereo, che tensione hai a disposizione?
Sei in grado di ricavare un segnale che nel momento in cui si spegne lo stereo vada subito a zero? (quindi non preso dall'alimentatore perché ci sono i condensatori che si scaricano)
-

PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 12207
- Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
- Località: Londra
1
voti
[18] Re: antibump
ah, ok, sei in auto
Bene, allora rispondi all'altra domanda: puoi darmi un segnale che vada subito a zero quando spegni lo stereo?
Bene, allora rispondi all'altra domanda: puoi darmi un segnale che vada subito a zero quando spegni lo stereo?
-

PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 12207
- Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
- Località: Londra
0
voti
[19] Re: antibump
Il segnale che va a 0 quando spengo lo stereo potrebbe essere il remote control che comanda anche l accensione e lo spegnimento degli amplificatori?
1
voti
[20] Re: antibump
sì, certo. A me interessa avere un segnale, che prelevi dall'ampli, che vada subito a zero quando spegni.
Devo sapere quando spegni.
Devo sapere quando spegni.
-

PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 12207
- Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
- Località: Londra
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

pigreco]=π