Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ampliamento Quadro Elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2015, 10:08

Che sia un ampliamento dell'impianto elettrico ai sensi del DM 37/08 è senza ombra di dubbio, che sia una modifica "sostanziale" dell'impianto di terra ai fini del DPR 462/01 non credo proprio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[12] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 mar 2015, 13:19

Io sul 462 non so e non dico nulla, tanto dipende dalla digestione
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

1
voti

[13] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mar 2015, 14:49

Sono anche io sulla stessa lunghezza d'onda di Foto UtenteMike
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[14] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mar 2015, 15:02

iosolo35 ha scritto:Sono anche io sulla stessa lunghezza d'onda di Foto UtenteMike


Per il poco che conta anche io, tanto più che c'è da vedere se si tratta di modifiche sostanziali dell'impianto di terra e non in generale dell'impianto elettrico
Quindi ad esempio:
- cambio di sistema TT/TN;
- nuova tensione limite da 50V e 25 V per cambio di destinazione (medico, zootecnico,...)
- modifica della protezione dai contatti indiretti ricorrendo all'interruzione automatica con magnetotermici dove prima si usavano i differenziali o viceversa;
- modifiche significative del dispersore, dei collegamenti equipotenziali o dei conduttori di terra
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[15] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mar 2015, 15:07

scusa Foto UtenteGoofyperché dici per il poco che conta?
è sempre un'opinione ben vista ed apprezzata.......
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[16] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mar 2015, 15:44

io invece volevo capire l'opinione di Foto UtenteSerafino riguardo l'aumento di potenza,

mi pare di aver capito che il progetto prevedesse già all'origine le tre derivazioni, ci viene detto che anche il quadro era stato progettato in tal senso, ma è chiaro che a suo tempo per motivi che non ci sono noti i tre circuiti non furono installati e come si sa per quanto si abbondi nelle dimensioni di un quadro, col passare del tempo questo sarà sempre più piccolo delle sopravvenute esigenze,

ora dopo quattro anni, ci si trova il quadro impegnato e la necessità di installare quei circuiti che almeno da come ho intuito io, erano già considerati nel progetto,

a questo punto, non vedo un reale "aumento di potenza", però mi chiedo...
avrebbe un senso spostare in un quadro attiguo i moduli plc e gli altri dispositivi aggiunti nel tempo (se la cosa è fattibile senza grosse modifiche) e collocare le protezioni delle nuove partenze nel quadro originale?

suppongo tra l'altro che suddetto quadro, abbia un layout già idoneo al collegamento dei tre interruttori (se già previsto in origine) e conseguentemente le necessarie caratteristiche relativamente alla dissipazione del calore, alla tenuta al cortocircuito e a tutto il resto,

non so, a me sembrerebbe (condizionale) un lavoro più ordinato, ovviamente con riserva, non sapendo come sia la situazione nella realtà dei fatti

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Ampliamento Quadro Elettrico

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 mar 2015, 16:58

Io dalla descrizione mi sono fatto la seguente idea:

a) penso che un giorno mi servirà tot potenza e quindi mi tengo largo (un po' come la montate di un impianto elettrico da 6mm)
b) per ora non mi serve tutta la potenza quindi attrezzo il mio QE per quello che è strettamente necessario (avanza spazio e quindi ci metto dell'altro)
c) ora mi serve più potenza; per fortuna la dimensione del QE è stata pensata correttamente e quindi devo solo cambiare gli interruttori e spostare le cose fuori posto

Tutte le protezioni sono dimensionate per la potenza che realmente uso (e direi che qui non possiamo dubitare)
Se aumento la potenza, le mie protezioni sono sottodimensionate
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti