Non dimentichiamoci una cosa : stiamo parlando di una struttura sanitaria , dove anche se si effettuano interventi all'apparenza leggeri sono pur sempre interventi chirurgici.
basta vedere nelle cronache quante morti sono avvenute in sala operatoria per disguidi elettrici durante
interventi di routine che sembrano banali , ma che in realta' non lo sono.
per cui almeno in ambienti simili ben venga il rigore piu' assoluto di chi effettua controlli.
alimentazione di back up in strutture sanitarie
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
1
voti
ma che sia chiaro quale e' l'argomento dibattuto
E' proprio questo il problema, non ti è chiaro l'argomento, ed è una perdita di tempo fartelo capire.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Dubito che il decreto si riferisca all'affidabilità del GE rispetto all'UPS, si baseranno sulla configurazione UPS per pochi minuti e poi GE. Con il doppio dell'autonomia puoi stare tranquillo, cerca di farlo capire al tizio. Se non riesci lascia l'UPS così com'è e metti il GE in più
Cerca di farti spiegare il motivo tecnico, altrimenti ad essere fiscali va bene anche quanto suggeritoti:
Cerca di farti spiegare il motivo tecnico, altrimenti ad essere fiscali va bene anche quanto suggeritoti:
Goofy ha scritto:Magari per accontentarlo ed ottenere l'accredito basta installare questo http://waa.ai/v4HS ...
1
voti
Infatti, il problema è sempre quello! Fanno leggi e regolamenti prescrittivi invece che prestazionali lasciando la scelta al progettista e alle norme tecniche in virtù della regola dell'arte.
Bastava che avessero scritto: bisogna garantire la continuità assoluta e l'autonomia di 6 ore. Non ci sarebbero discussioni su una "e", ma questo implica che l'ispettore sia un tecnico competente in grado di valutare se la prestazione è garantita, ma siccome sono essenzialmente di passacarte hanno bisogno della legge che prescrive tutto per filo e per segno così possono facilmente verificare spuntando sulle caselle.
Bastava che avessero scritto: bisogna garantire la continuità assoluta e l'autonomia di 6 ore. Non ci sarebbero discussioni su una "e", ma questo implica che l'ispettore sia un tecnico competente in grado di valutare se la prestazione è garantita, ma siccome sono essenzialmente di passacarte hanno bisogno della legge che prescrive tutto per filo e per segno così possono facilmente verificare spuntando sulle caselle.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
esatto Mike,
io mio problema e' questo.
Ora, per garantire un tempo di 0,5sec, l'UPS funziona in By-pass alimentato direttamente dalla Linea Enel.
Se devo alimentare l'UPS con GE, devo prendere un GE da 20kva che si attivi in caso di mancanza di rete, pensavo di metetre un quadro di scambio all'ingresso dell'UPS, se c'e' rete l'UPS e' alimentato dalla rete, altrimenti si attiva il GE.
Ma oltre l'aspetto economico non saprei dove farlo mettere

io mio problema e' questo.
Ora, per garantire un tempo di 0,5sec, l'UPS funziona in By-pass alimentato direttamente dalla Linea Enel.
Se devo alimentare l'UPS con GE, devo prendere un GE da 20kva che si attivi in caso di mancanza di rete, pensavo di metetre un quadro di scambio all'ingresso dell'UPS, se c'e' rete l'UPS e' alimentato dalla rete, altrimenti si attiva il GE.
Ma oltre l'aspetto economico non saprei dove farlo mettere
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
1
voti
Significa non sostituire tutto il pacco batterie originale ma solo quelle per 30' di autonomia.
Ciao,
Dario
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
1
voti
La potenza rimane quella iniziale.
In ogni caso per la mia esperienza ho visto centri FIVET privati con GE ridotti a pezzi di ruggine giusto messi per l'accreditamento . Idem UPS.
In questo caso l'affidabilità di uno vale quella dell'altro......
Ciao,
Dario
In ogni caso per la mia esperienza ho visto centri FIVET privati con GE ridotti a pezzi di ruggine giusto messi per l'accreditamento . Idem UPS.
In questo caso l'affidabilità di uno vale quella dell'altro......
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
0
voti
grazie,
quindi potrei inserire 4kvar kVA? di batterie ed alimentare con un piccolo GE sempre da 4kvarkVA?.
pero' che spreco!
il tutto per un rigo in un decreto assessoriale!
quindi potrei inserire 4
pero' che spreco!
il tutto per un rigo in un decreto assessoriale!

Ultima modifica di
Mike il 23 mar 2015, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto unità di misura palesemente errata con analoga presunta corretta
Motivazione: Corretto unità di misura palesemente errata con analoga presunta corretta
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
1
voti
studiocampo ha scritto:4 kvar di batterie ed alimentare con un piccolo GE sempre da 4kvar
C'è qualcosa che non quadra nelle unità di misura... non deve cambiare la potenza ma l'autonomia
2
voti
Io sono rimasto un po' indietro con la normativa ma la 64-8/7 del 2004 prevedeva per impianti ad uso medicale di gruppo 1 e 2 le seguenti prescrizioni:
- richiesta fonte di sicurezza entro 0,5sec per 3 ore
- richiesto passaggio entro 15s su di una fonte che permetta di alimentare i carichi privegiati per almeno 24 ore
Il primo lo fai con l'UPS e secondo con gruppo.
L'UPS può essere ridotto ad un autonomia di un'ora quando l'alimentazione di sicurezza può essere commutata su un'altra alimentazione di sicurezza (ge).
Secondo me non ci scappi del generatore
- richiesta fonte di sicurezza entro 0,5sec per 3 ore
- richiesto passaggio entro 15s su di una fonte che permetta di alimentare i carichi privegiati per almeno 24 ore
Il primo lo fai con l'UPS e secondo con gruppo.
L'UPS può essere ridotto ad un autonomia di un'ora quando l'alimentazione di sicurezza può essere commutata su un'altra alimentazione di sicurezza (ge).
Secondo me non ci scappi del generatore
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)