Calma, l'individuazione delle utenze da mettere sotto alimentazione di sicurezza spetta alla struttura sanitaria in base anche al DM 18/09/2002. Altrimenti detta così ogni ambulatorio dentistico dovrebbe avere un gruppo elettrogeno. In ogni caso l'alimentazione di sicurezza di classe 15 richiede autonomia di 24 ore ma possono essere ridotte a 1 ora se le attività mediche lo consentono.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
-
Mike
52,0k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 14296
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
No sono in cascata e' chiaro.
per le 24 ore dei carichi che intervengono entro 15 s. la direzione sanitaria dice che il max intervento non dura piu' di 60 minuti.
per le 24 ore dei carichi che intervengono entro 15 s. la direzione sanitaria dice che il max intervento non dura piu' di 60 minuti.
-
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
1
voti
Se le attività mediche lo consentono e posso ridurre l'autonomia ad un'ora che riesco a coprire con l'UPS già installato non metterei il GE. L'affidabilità degli UPS non è da meno di quella dei generatori. Il tutto è convincere il tizio. Se insiste chiederei un parere motivato per capire bene che vuole 

0
voti
Si fanno piccoli interventi in day hopital.
Dove la durata max dell'intervento e' 30 minuti
Dove la durata max dell'intervento e' 30 minuti
-
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
si certo.
hanno vari ambulatori e dei frigoriferi con azoto con un consumo totale di circa 2kw.
Ho fatto dei calcoli, l'UPS esistente ha autonomia di quasi 8 ore. con tutti i suoi carichi inseriti
hanno vari ambulatori e dei frigoriferi con azoto con un consumo totale di circa 2kw.
Ho fatto dei calcoli, l'UPS esistente ha autonomia di quasi 8 ore. con tutti i suoi carichi inseriti
-
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
20kVA kVA / somma carichi sotto UPS (circa 2,6 kW)
Non mi ero mai preoccupato di spaccare il pelo poiche pensavo che bastassero 3 ore, che con 20kvar kVA sono sicuramente raggiungibili.
di fatto ho 2 frigo, luci emergenza e la lampada sopra il tavolo operatorio.
Non mi ero mai preoccupato di spaccare il pelo poiche pensavo che bastassero 3 ore, che con 20
di fatto ho 2 frigo, luci emergenza e la lampada sopra il tavolo operatorio.
Ultima modifica di
Mike il 26 mar 2015, 10:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione unità di misura (sono importanti)

Motivazione: Correzione unità di misura (sono importanti)
-
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
non credo sia una procedura corretta se dividi kW per kW non ottieni un tempo.
Per batterie ci sono dei grafici che indicano il tempo di scarica in funzione del carico.
Non avrai mai una situazione dove al raddoppiare del carico dimezzi la durata, potrebbe essere un quarto o meno. Contatta il produttore dell'UPS e ti darà la documentazione necessaria. Le batterie sono divise in stringhe? Visto che si parlava di affidabilità
Per batterie ci sono dei grafici che indicano il tempo di scarica in funzione del carico.
Non avrai mai una situazione dove al raddoppiare del carico dimezzi la durata, potrebbe essere un quarto o meno. Contatta il produttore dell'UPS e ti darà la documentazione necessaria. Le batterie sono divise in stringhe? Visto che si parlava di affidabilità