è un dato indicativo circa la corrente di intervento magnetico, i curva C intervengono con una corrente compresa tra 5 e 10 In (In = corrente nominale dell'interruttore), i curva B hanno soglia di intervento inferiore, compresa tra 2 e 5 In, ma ci sono anche interruttori in curva D, con soglia di intervento tra 10 e 20 In, impiegati dove si prevedano carichi con elevate correnti di inserzione
riguardo al banco, non sapendo che tipo di lavori fai, potrebbe essere un'idea utilizzare un differenziale con Idn = 10 mA,
ovvio che se messo in cascata a quello già esistente, potrebbero anche staccare entrambi, ma almeno avresti una protezione maggiore in caso di accidentali contatti diretti
saluti