Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 30 mar 2015, 17:26

Sempre in merito all'installazione del gruppo da 50 kVA che ho scritto nel precedente post, per quanto riguardava la parte dei vigili del fuoco.
Il DM cita:

3. Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive
3.1. Per tutte le tipologie di installazioni contemplate nella presente regola tecnica deve essere
effettuata la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformità alla
normativa vigente.
3.2. Per le installazioni dove il rischio di esplosione è ritenuto residuale, quali in particolare i
casi in cui l'alimentazione avviene con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilità
pari o superiore a 55 °C la valutazione può ridursi ad una semplice dichiarazione di insussistenza
del rischio di esplosione.


Come devo comportarmi in merito? Devo effettivamente effettuare la valutazione del rischio e documentarla?
Trattandosi di un gruppo a motore diesel, effettivamente la temperatura di infiammabilità è superiore a 55°C, quindi potrei applicare quanto prescritto nel punto 3.2?
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[2] Re: Gruppi elettrogeni e rischio esplosione.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 mar 2015, 20:01

EMY78 ha scritto:la temperatura di infiammabilità è superiore a 55°C, quindi potrei applicare quanto prescritto nel punto 3.2?

Perché no? Da dove ti arriva il dubbio?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Gruppi elettrogeni e rischio esplosione.

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 30 mar 2015, 22:57

Goofy ha scritto:
EMY78 ha scritto:la temperatura di infiammabilità è superiore a 55°C, quindi potrei applicare quanto prescritto nel punto 3.2?

Perché no? Da dove ti arriva il dubbio?


Eccesso di zelo :ok: