Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Nuova norma CEI 81-25 e Zeus di TNE

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[61] Re: Nuova norma CEI 81-25 e Zeus di TNE

Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 apr 2015, 18:20

Grazie! :ok:
Vado a studiare... :oops:
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[62] Re: Nuova norma CEI 81-25 e Zeus di TNE

Messaggioda Foto Utentecalmo » 2 apr 2015, 18:22

forse è meglio a volte la soluzione è più facile di quello che si possa pensare. O_/
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

0
voti

[63] Re: Nuova norma CEI 81-25 e Zeus di TNE

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 apr 2015, 18:22

Dove si trova la zona pericolosa? Se è all'interno di un locale compartimentato si può suddividere il fabbricato in zone e giocare con il tempo di permanenza delle persone nel locale (in ore/anno).

Se il fabbricato ha un volume unico privo di suddivisioni e la zona si trova all'interno dello stesso potresti fare una gabbia di faraday intorno alla zona pericolosa.
Scherzo, ma neanche troppo :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[64] Re: Nuova norma CEI 81-25 e Zeus di TNE

Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 apr 2015, 18:27

Danielex ha scritto:Dove si trova la zona pericolosa? Se è all'interno di un locale compartimentato si può suddividere il fabbricato in zone e giocare con il tempo di permanenza delle persone nel locale (in ore/anno).


Siamo dentro un capannone in cui c'è un grosso forno. Ho provato anche a dividere l'ambiente in più zone ma non cambia nulla.

Danielex ha scritto:potresti fare una gabbia di faraday intorno alla zona pericolosa.


Così però il fulmine è già entrato nell'edificio,
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[65] Re: Nuova norma CEI 81-25 e Zeus di TNE

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 apr 2015, 18:37

crimail ha scritto:Così però il fulmine è già entrato nell'edificio,

Nell'edificio si, nella zona pericolosa no.
Ora non prendere troppo sul serio la frase che ho scritto, perché probabilmente esistono soluzioni migliori.
In casi estremi però forse la mia non sarebbe più una semplice battuta.

Verifica prima di tutto se il tempo di permanenza è inferiore a 0,1 ore/anno, così avresti già risolto.