[1] Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 4 apr 2015, 18:39

Ho 2 dubbi sulla normativa riguardo le prove dei deifferenziali :
1) E' sufficente eseguire la prova di intervento impostando lo strumento al valore Idn dell'interruttore 0.03, 0,3 etc. o la prova deve essere eseguita come ci viene richiesto da un'azienda pubblica per meta' della Idn, per 1 e per 5 volte la Idn ? praticamente la misurazione in automatico dello strumento HT in nostro possesso.
2) quale periodicita' per strutture pubbliche e ambulatori etc.? Ci viene richiesta ogni 6 mesi, ma secondo voi non e' esagerato?

grazie
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[2] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2015, 13:07

lo strumento che uso io, fa la prova al valore di Idn nominale dell'interruttore e consente la prova a 5 Idn,
la prova a 0,5 Idn dovrebbe dare esito negativo (l'interruttore non dovrebbe intervenire), potrebbe essere una verifica mirata a non avere interruttori "troppo sensibili",

sinceramente non mi viene in mente altro
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 apr 2015, 14:27

bicio8591 ha scritto:o la prova deve essere eseguita come ci viene richiesto da un'azienda pubblica per meta' della Idn, per 1 e per 5 volte la Idn ?

La prova con Idn/2 e 5 Idn è più completa quindi bene che la richiedano.

2) quale periodicita' per strutture pubbliche e ambulatori etc.? Ci viene richiesta ogni 6 mesi, ma secondo voi non e' esagerato?

Secondo me sì, di solito suggerisco di farla una volta all'anno, ma bisogna attaccare i buoi dove vuole il padrone che paga.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2015, 14:59

in pratica stai testando "un prodotto" inserito in un impianto, che per norma è contraddistinto da precise soglie (tempi) di intervento a loro volta funzione del valore di Idn dell'interruttore e dalla sua tipologia (istantaneo, ritardato, A, AC, B)

ad esempio, verificare l'intervento entro i tempi previsti, stabiliti in max. 300 ms per un 30 mA (AC) non sarebbe sufficiente, bisogna infatti verificare che lo stesso interruttore non intervenga con corrente di Idn/2 e che intervenga entro i 40 ms ad una corrente pari a 5 Idn (intervento veloce)

puoi trovare utili riferimenti sulla CEI 64-8/6 allegato C, sulla CEI 64-14 (art. 2.3.2.2) oltre che ovviamente sulle relative norme di prodotto CEI 23-42, CEI 23-44 e CEI 17-5 (EN 60947-2),
inoltre ti segnalo la Guida Blu n.9 "Verifiche" ed. TNE che è abbastanza ben fatta
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 7 apr 2015, 15:30

ma un differenziale non interviene a partire di Id/2? Ovviamente con tempi più lunghi. Una volta scrivevano 15-30mA sopra di essi
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[6] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2015, 15:41

No, la norma di prodotto prescrive che il differenziale NON intervenga per correnti di guasto < 1/2 Idn e che DEBBA intervenire (entro un certo tempo che a memoria non ricordo) se la corrente di guasto è maggiore o uguale a Idn.
Per valori compresi fra 1/2 Idn e Idn può intervenire o no.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 7 apr 2015, 16:01

esatto intendevo proprio quello, grazie per la precisazione, per questo credo che non sia scontato che per Id/2 il dispositivo non scatti
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[8] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 apr 2015, 16:24

Un saluto a tutti, approfitto del titolo del post, per postare un messaggio.
Sto eseguendo delle prove su differenziali il risultato su uno di di questi in modalità manuale è il seguente:

x1/2 OK >999 1V 30mA
X1 att. UL > 50v ( Il differenziale interviene )
x2 OK 31ms 1V 30mA
x5 OK 6ms 1V 30mA
--------------------------------------------------------------------
Ut 30mA 0.2V 9ohm Ok

Con il messaggio Att UL è stata rilevata una tensione di contatto troppo elevata, passo alla prova Ut ed ottengo il valore della tensione: 0,2V. mi aspettavo un valore molto più alto, con il seguente valore cosa mi consigliate.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

1
voti

[9] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 apr 2015, 17:48

marco76 ha scritto:per questo credo che non sia scontato che per Id/2 il dispositivo non scatti


parlando di un dispositivo da 30 mA e dando per assodato che tra 14 e 16 mA c' è una differenza infima che non importa a nessuno, la stessa CEI 17-5 stabilisce il valore minimo di corrente differenziale di non intervento (Idno) che è appunto pari a 1/2 Idn e quindi pari a 15 mA,
tra questo valore e quello di sicuro intervento (30 mA) ci sarà poi un valore massimo di corrente differenziale di non intervento che dipende da interruttore a interruttore,

la prova a 1/2 Idn dovrebbe avere quindi solo lo scopo di verificare che l'interruttore non sia troppo sensibile in quanto per quello specifico valore l'interruttore non deve intervenire

poi dai 16 mA in poi può o meno intervenire, ad Idn deve certamente intervenire entro i 0,3 s
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: Prove di intervento differenziali

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 8 apr 2015, 9:05

ho trovato questo link (in tedesco :twisted: )
http://www.christiani.de/pdf/74480_probe.pdf
nella figura a pag. 103 sono riportati i valori della norma, ci sono 3 gradini per 0,5 - 0,3 e 0,04 s.
Dalla figura direi che per correnti tra 15 e 30 mA il dispositivo deve scattare entro 0,5s, che ne pensate? O_/
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5