attilio » 8 apr 2015, 10:47
io ho l'edizione '98 della CEI 17-5, che altro non è che la traduzione italiana della IEC 60947-2,
le definizioni mi sembrano chiare specialmente quando si parla di corrente differenziale massima di non intervento, che è stabilita in 0,5 Idn,
oltre quel valore fino al valore di Idn non sappiamo cosa può succedere, è possibile che l'interruttore intervenga oppure no (probabilmente interviene con comportamento simile a quello della curva indicata nel link)
ma è un comportamento ininfluente per la verifica strumentale del funzionamento,
i paletti sui tempi di intervento alle varie correnti differenziali a partire da quella nominale invece sono ben specificati e a quelli bisogna attenersi,
per questo continuo a credere che a 0,5 Idn l'interruttore non deve intervenire, altrimenti che indicazione utile ci da questa specifica verifica?