[1] Protezioni UPS

Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 14 apr 2015, 19:18

Salve a tutti,
devo alimentare un UPS che ha una tenuta al corto circuito di 200 kA. Vorrei avere una vostra opinione in merito alla taratura istantanea dell'interruttore posto a monte. Mi spiego meglio:
Vorrei evidenziare sul grafico la curva dell' I2t dell'interruttore con quella della macchina in modo da verificarne la protezione.
Grazie a quanti mi possono rispondere e chiedo scusa per la mia eventuale imprecisione nel descrivere la richiesta. :lol:
Avatar utente
Foto Utentemarinogiannini
40 5
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23

0
voti

[2] Re: Protezioni UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 apr 2015, 22:14

200 kA di tenuta al cortocircuito? Ma cos'é un UPS in MT?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Protezioni UPS

Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 15 apr 2015, 10:57

No èu n UPS da 600 kW in bassa tensione con SW statico.
Avatar utente
Foto Utentemarinogiannini
40 5
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23

0
voti

[4] Re: Protezioni UPS

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 15 apr 2015, 13:16

se hai 200 kA non dovrebbe essere difficile credo che anche con un fusibile salti subito
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[5] Re: Protezioni UPS

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 apr 2015, 14:36

Che intendi per tenuta al corto circuito? Che un corto franco dell'inverter sviluppa 200kA di corrente di cc oppure che se a valle dell'inverter avviene un corto da 200kA l'UPS commuta su rete di riserva, viene attraversato da 200kA di corrente, e non succede nulla?
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[6] Re: Protezioni UPS

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 apr 2015, 14:36

E poi è un UPS statico o uno rotante?
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica