Alimentazione dissimetrica e carichi simmetrici.
Ho a disposizione le misure di corrente e di tensione.
La tensione è misurata tra il generatore e il carico.
mi calcolo le componenti simmetriche per i dati sulla tensione e sulla corrente. Doppodiché posso calcolare la matrice delle impedenze simmetriche così:
![\[ \left( \begin{array}{ccc}
E_o/I_o & 0 & 0 \\
0 & E_d/I_d & 0 \\
0 & 0 & E_i/I_i \end{array} \right)\] \[ \left( \begin{array}{ccc}
E_o/I_o & 0 & 0 \\
0 & E_d/I_d & 0 \\
0 & 0 & E_i/I_i \end{array} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/c4c716f22ca4d70898800f55f5e8e360.png)
Dove E_o, E_d, E_i sono i vettori che definiscono le terne rispettivamente omopolare, diretta e inversa
Ora se tolgo il neutro, la tensione che sto misurando non è piu quella di fase ma quella della terna di alimentazione perche le correnti nelle fasi sono cambiate. E quindi anche le tensioni ai capi dei carichi.
La domanda è: Come faccio a calcolare senza neutro le impedenze simmetriche?
Se l'alimentazione e i carichi non sono cambiati mi aspetto che i valori siano gli stessi calcolati precedentemente quando avevo il neutro. Anche se starei trascurando le mutue induttanze con l'impedenza omopolare. Ma se sono piccole io le trascurerei anche.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)