io confino con una cabina elettrica ( 15kv/400V)
un giorno enel pretendeva che collegassi il mio cancello alla loro terra di cabina.
solo dopo che gli ho dimostrato che era impossibile toccare contemporaneamente le 2 masse hanno desistito.
masse estranee
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
[12] Re: masse estranee
Romeo ha scritto:(...)
Nella fattispecie è obbligatorio il collegamento a terra della massa estranea.
Questo è quanto richiesto per la sicurezza delle persone.
Ribadisco, a me non risulta obbligatorio e c'è tutta una letteratura tecnica che affronta questo specifico argomento, proprio per quello richiedo il riferimento normativo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-1
voti
[13] Re: masse estranee
541 Generalità
Si raccomanda che in ogni impianto utilizzatore la messa a terra di protezione di tutte le parti
dell’impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori
(compresi il centro stella trasformatori, gli scaricatori, i sistemi contro le scariche atmosferiche
ed elettrostatiche ed i sistemi antidisturbo) siano effettuate collegando le parti interessate ad un
impianto di terra unico.
Si raccomanda che in ogni impianto utilizzatore la messa a terra di protezione di tutte le parti
dell’impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori
(compresi il centro stella trasformatori, gli scaricatori, i sistemi contro le scariche atmosferiche
ed elettrostatiche ed i sistemi antidisturbo) siano effettuate collegando le parti interessate ad un
impianto di terra unico.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
1
voti
[14] Re: masse estranee
da quello che risulta a me il collegamento eqp delle masse estranee deve essere eseguito solo sui tubi che entrano nell'edificio acqua o gas, o sulle gabbie di fondazione, o sulle parti strutturali delle canalizzazioni del riscaldamento/condizionamento, il collegamento eqs solo in certi ambienti particolari, ma non c'è traccia nella norma (almeno che io sappia) di altri obblighi di collegamento a terra di una massa estranea cei64-8 cap.413.1.2.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
4
voti
[15] Re: masse estranee
ho trovato tempo fa questo diagramma anche su tuttonormel che ogni tanto proietto ai corsi di formazione poiché riassume molto bene il concetto
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
-1
voti
[16] Re: masse estranee
iosolo35 ha scritto:ho trovato tempo fa questo diagramma anche su tuttonormel che ogni tanto proietto ai corsi di formazione poiché riassume molto bene il concetto
QUESTA è LA PREMESSA INIZIALE:
Siccome esiste la possibiltà che un'operatore tocchi contemporanemente la porta metallica di cabina e la cancellata la domanda pertanto è la segente:
ad un valore di 76 ohm è necessario eseguire il collegamento eqp?
In altri casi addirittura il valore scende a 30 ohm.
Se la cancellata è classificabile come massa estranea, essendo simultaneamente accessibile deve essere connessa con la terra per problemi di sicurezza delle persone in caso di guasto.
Spero di essere stato chiaro.
Comunque la stessa risposta è stata data anche in precedenza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
1
voti
[17] Re: masse estranee
ti dico come la vedo io, se esegui il collegamento equipotenziale tra porta e cancellata dopo devi andare a verificare se tra cancellata ed altro c'è una nuova possibilità di un eventuale contatto, se per caso tra cancellata e palo metallico c'è una distanza meno di 1.25m colleghi anche il palo? non si finisce più di eseguire collegamenti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
[18] Re: masse estranee
magnus ha scritto:Siccome esiste la possibiltà che un'operatore tocchi contemporanemente la porta metallica di cabina e la cancellata Magnus.
Ma a parte ogni altra considerazione la porta metallica della cabina o piu propriamente il telaio metallico della stessa è collegato all'impianto di terra? Se è isolato non è nemmeno necessario collegarla e cade ogni altra considerazione sulla cancellata...
Un saluto
2
voti
[19] Re: masse estranee
Vabbé, non avrò risposta...
iosolo35 ha pubblicato un diagramma di flusso correttissimo che riassume proprio la situazione: non è obbligatorio, ma può essere opportuno. Ecco, questo sto dicendo, il significato è completamente diverso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)