[21] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utentemagnus » 20 apr 2015, 19:07

Ringrazio tutti coloro che mi hanno riposto con tale sollecitudine al mio quesito.Mi pare di aver ben compreso che ,siccome la cancellata presenta un valore di resitenza pari a 76 ohn e pertanto inferiore ai 1000 previsti dalla normativa,essa è per definizione una massa estranea.Nel momento in cui un operatore venisse a contatto con la struttura di cabina (e che questa per sfortuna andasse in tensione) e contemporaneamemte con la cancellata/recinzione verrebbe attaversato dal passaggio di corrente.Pertanto non rimane che collegare anche la cancellata all'impianto di terra in modo che siano allo stesso potenziale.Mi sono reso conto di non aver specificato nella mia precedente domanda che il valore della resitenza globale di terra dell'impianto era di 7 ohm.Chiedo venia della dimenticanza,ma presumo che questo non cambi la sostanza delle cose.
Per rispondere alla domanda di Ivano

ivano: una domanda : cosa intendi per cabina alimentata in monofase protetta da interruttore differenziale?

Volevo specificare che la cabina è alimentata a 230vcaV in monofase,con impianto tt TT,e che il differenziale dell'interruttore generale magnetotermico è di 300mA.Pertanto se non erro moltiplicando la resitenza globale di terra di cabina pari a 7 ohm per la corrente di differenziale del generale pari a 300mA,la tensione risultante è di 2,1v abbondantemente in feriore al valore max di 50vV.Spero di non avere scritto castronerie,e di nuovo grazie.
Avatar utente
Foto Utentemagnus
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 19 apr 2015, 11:48

0
voti

[22] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utenteivano » 20 apr 2015, 21:57

quindi non e' un a cabina di trasformazione.
la massima tensione presumo che sia 230 vV.
quindi la porta cosa e' a terra a fare?
descrivi per bene quella che chiami cabina ma che in realta' sembra essere tutt'altro
Avatar utente
Foto Utenteivano
736 3 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 991
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[23] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utentemagnus » 21 apr 2015, 15:58

E' una cabina tipo container contenente strumenti di misura.Tutta la struttura è collegata a terra,così pure la porta collegata tramite ponticello alla struttura.
Saluti Magnus
Avatar utente
Foto Utentemagnus
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 19 apr 2015, 11:48

0
voti

[24] Re: masse estranee

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 apr 2015, 19:13

magnus ha scritto:così pure la porta collegata tramite ponticello alla struttura.

Probabilmente basta un buon paio di forbici per risolvere un po' di problemi tagliando il ponticello.
P.S. se la struttura è tutta metallica togliere il ponticello di collegamento della porta, cosa comunque buona e giusta, di problemi ne risolve pochi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.688 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2183
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[25] Re: masse estranee

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 21 apr 2015, 20:10

iosolo35 ha scritto:Sì anch'io la vedo così...... O_/

Una parte metallica in buon collegamento con il terreno è pericolosa per la persona che tocchi contemporaneamente una massa in tensione e la massa estranea: se la resistenza verso terra della massa estranea fosse zero la persona sarebbe infatti soggetta alla tensione totale.
“Suscettibile di introdurre il potenziale di terra” equivale a dire “in buon collegamento elettrico con il terreno”.
Le Norme Cei stabiliscono che una massa è estranea se presenta verso terra un valore di resistenza inferiore a 1000 ohm nei luoghi ordinari.
Non capisco per quale motivo insistete a non rispettare le norme CEI 64-8 che dicono di connettere a terra le masse estranee con le masse se sono a portata di mano.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[26] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 apr 2015, 20:40

Ciao Foto UtenteRomeo ho inserito anche un diagramma preso da tuttonormel lo hai visto?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3399
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[27] Re: masse estranee

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 21 apr 2015, 21:27

iosolo35 ha scritto:Ciao Foto UtenteRomeo ho inserito anche un diagramma preso da tuttonormel lo hai visto?

CERTO CHE L'HO VISTO.
Ti chiedo in caso di tensionamento sulle masse se un operatore tocca simultaneamente la massa tensionata e la massa estranea avente valori verso terra molto bassi, cosa succede? gli fate vedere il diagramma ?
Con questo intervento chiudo la discussione.
In caso di incidente cosa dite al Giudice? noi abbiamo seguito il diagramma?
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[28] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 apr 2015, 7:20

in questo caso il collegamento non è obbligatorio ma può essere utile solo però se hai in controllo TOTALE della recinzione altrimenti ti riporti un ipotetico potenziale in giro per l'isolato, concetto espresso sia nella tabella di Tuttonormel sia nel post 19 di Foto UtenteMike sia dal sottoscritto.... O_/
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3399
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[29] Re: masse estranee

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 apr 2015, 7:33

In caso di incidente nomino come CTP Mike o Iosolo, al giudice e al CTU dico che ho rispettato la 64.8, faccio leggere l'art. 413.1.2.1 "Collegamento equipotenziale principale" e la letteratura tecnica e prego che il CTU sia competente.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.688 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2183
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[30] Re: masse estranee

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 apr 2015, 7:38

e come avvocato personale prendo Foto UtenteGoofy
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3399
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento