[1] Calcolo resistenza di terra dispersore

Messaggioda Foto UtenteElectron » 22 apr 2015, 18:30

Buonasera a tutti.
In linea generale, dovendo calcolare il valore di resistenza di un sistema disperdente di messa a terra composto da dispersori a picchetto interconnessi tra di loro con corda di rame nuda che percorre l'intero perimetro di un fabbricato, come è più corretto procedere e quali formule applicare?

Un collega suggerisce di calcolare prima il valore di resistenza dei soli dispersori a picchetto, poi quello della corda di rame nuda ed infine fare il parallelo tra i due valori di resistenza ottenendo così quello complessivo.
Voi che dite?

Chiaramente è noto il valore di resistività del terreno, la lunghezza dei dispersori a picchetto e l'estensione della treccia di rame nudo.

Grazie anticipatamente per il contributo.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

4
voti

[2] Re: Calcolo resistenza di terra dispersore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 apr 2015, 18:33

Electron ha scritto:fare il parallelo tra i due valori di resistenza ottenendo così quello complessivo. Voi che dite?


Che è sbagliato, i picchetti non sono indipendenti dall'anello, il risultato sarà poco inferiore a quello del solo anello.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

3
voti

[3] Re: Calcolo resistenza di terra dispersore

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 apr 2015, 20:10

Ti allego un estratto dalla norma CEI 64-12 magari ti può aiutare
Screenshot_2015-04-22-20-06-06-1.png
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34