su questo aveva ragionela differenza è di 6 A nominali,
ora nessuno in un appartamento residenziale con 3 kW di potenza sta a fare calcoli di coordinamento tra la sezione dei fili, il riempimento dei tubi, il tipo di isolante del cavo, la modalità di posa, i fattori di declassamento e la relativa taglia dell'interruttore di protezione,
quanto meno non li fa in maniera ragionata,
che sia un bene o un male lo lascio stabilire ad altri, sta di fatto che normalmente a prescindere dai calcoli, in questi casi si utilizzano sezioni "spannometricamente standardizzate" che vedono solitamente le dorsali prese (e quelle per circuiti energivori) da 4 mm^2 con derivazioni da 2,5 mm^ e le dorsali luci da 2,5 mm^2 con derivazioni da 1,5 mm^2
alla luce di queste "convenzioni", un interruttore automatico curva C da 10 A, protegge adeguatamente il circuito luci (sezione 2,5 / 1,5 mm^2), al contrario uno da 16 A potrebbe [sottolineo il condizionale] non garantire l'ottimale protezione del cavo in caso di sovracorrenti
gli impianti nel residenziale, per come spesso realizzati sono un grandissimo controsenso in termini di efficienza, ma è così in quelle cose che si fa prima a farle che non a pensarle
Ragioniamo in questi termini:--
"" Non esistono metodi "Spannometrici", sono solo attuali metodi semplificati di analisi e progetto, che l'installatore può adottare in certi ambiti di installazione, ove potenze e superificie sono dettate entro certi canoni.
Fatto salvo casi in cuiè presente una line aper illuminazione esterna di svariate decine di metri od un Gem a 300 metri dalla resisdenza, casi in cui l'instalaltore porrà in essere due calcoli o una simulaizone con software..il resto è coerentemente armonizzato con la norma tecina inerente i principi della sicurezza e le arltre normativce correlate come le connessioni utenze in BT.
^^^
Semmai, quello che non condivido, sono certi metodi rudimentali e vetusti di lavoro ad opera degli installatori meno qualificati, dei loro luoghi comuni ..e di certe altre cose ...ma è un altro discorso.
Di converso, dobbiamo anche prendere atto che, alla fine l'installatore deve fare i conti con l'oste ...ovvero chi paga, quanto vuole investire, e se paga .....


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

/)



, vanno quindi confrontate le curve specifiche dell'interruttore di protezione in relazione al fattore
dello specifico cavo,