In materia di prove e verifiche di cui alla Norma CEI 64-8/6 potete spiegarmi la differenza fra le attività previste ai capitoli 61.3.6.1 e 61.3.7 per gli interruttori differenziali ?
Di seguito le citazioni.
61.3.6.1 (per sistemi TT)
"2) La verifica mediante esame a vista della caratteristiche e/o dell’efficienza mediante prove del
dispositivo differenziale.
L’efficienza della interruzione automatica della alimentazione mediante dispositivi di protezione
a corrente differenziale deve essere verificata generando una corrente differenziale di valore
non superiore a Idn mediante l’uso di adatte apparecchiature di prova senza misurare il tempo di
intervento (vedere 61.3.1)."
61.3.7
La verifica dell’efficienza della misura di protezione addizionale mediante interruttore differenziale
è soddisfatta mediante esame a vista e prova utilizzando un adatto strumento di misura conforme
a CEI EN 61557-6 (vedere 61.3.1).
Grazie per la collaborazione!!!
Verifiche interruttori differenziali CEI 64/8
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)