Messaggioda Foto Utentebatfab » 11 mag 2015, 9:12

Un cliente deve sistemare dei capannoni per poi affittare.
Chiede l'impianto (luci, prese, emergenza) nei bagni e spogliatoio (in muratura), luci di emergenza e pittogrammi luminosi visibili a 30 m nel corridoio di evacuazione in cartongesso REI 120 (tale corridoio serve a creare una via di fuga all'esterno non distante più di 30 m da ogni punto del locale), luce di emergenza sul portone e nel capannone, quadretto per alimentare il tutto.
Un perito richiede un impianto di illuminazione minima nel capannone, il cliente dice che la farà chi prende in affitto il locale secondo le proprie esigenze.
Domanda: è obbligatorio un impianto di illuminazione ?
Avatar utente
Foto Utentebatfab
50 4
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 28 feb 2012, 13:43

0
voti

[2] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2015, 10:49

il proprietario dello stabile può affittare il proprio bene con o senza impianto elettrico è chiaro che dovrà esserci un accordo fra le parti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 mag 2015, 12:10

batfab ha scritto:Un perito richiede

Incaricato da chi?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto Utentebatfab » 11 mag 2015, 13:26

Il perito è uno che ho sentito io mentre ero su un lavoro.
Il preventivo mi è stato chiesto dal geometra a cui il proprietario ha affidato l'incarico della sistemazione dei locali. Nella pianta vedo che ha previsto un corridoio lungo circa 25 m e largo 1,5 REI 120 per creare una via di fuga dal fondo del capannone. Non sapeva che ci voleva il progetto (o faceva finta?), e mi ha detto che serve:

- impianto elettrico base con nuovi differenziali :?:
- luci emergenza
- aspiratori bagni e spogliatoi
- prese per riscaldamento bagni e spogliatoi

Immagine
Avatar utente
Foto Utentebatfab
50 4
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 28 feb 2012, 13:43

1
voti

[5] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 mag 2015, 14:09

Il problema è che chi affitta può affittare con o senza certificato di agibilità.
Se affitta senza certificato di agibilità è onere di chi entra rendelo agibile PRIMA di inziare le attività produtive.
Quindi con tutte le pratiche connesse.
Se affitta CON certificato di agibilità chi subentra farà le sue modifiche prima di inziare l'attività completarà le pratiche di modifica e inizia a lavorare.

Ecco che nel momento in cui uno affitta una capannone AGIBILE deve essere provvisto anche di tutti quegli impianti (minimi) che lo rendono tale.
Tra cui l'impianto elettrico (base).
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[6] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto Utentebatfab » 11 mag 2015, 14:15

NSE ha scritto:...Ecco che nel momento in cui uno affitta una capannone AGIBILE deve essere provvisto anche di tutti quegli impianti (minimi) che lo rendono tale.
Tra cui l'impianto elettrico (base).


Il problema allora è definire "minimo" per avere l'agibilità.
Quindi anche illuminazione e prese?
E eventualmente quante?
Avatar utente
Foto Utentebatfab
50 4
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 28 feb 2012, 13:43

0
voti

[7] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2015, 17:40

batfab ha scritto:Il problema allora è definire "minimo" per avere l'agibilità.
Quindi anche illuminazione e prese?
E eventualmente quante?


Stabilisci una destinazione d'uso del capannone, per esempio: magazzino non presidiato; prendi le norme di rifermento: UNI EN 12464-1, verifichi quanti lux medi sono richiesti (100 lux) e progetti di conseguenza.
per la FEM è sufficiente un quadro prese e le dotazioni base negli uffici (punti luce e prese).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Impianto minimo

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 12 mag 2015, 10:27

Inciso...
siccome poi NON sarà un magazzino, i lux aumenteranno, i corpi illuminanti aumenteranno, la corrente richieste aumenterà ecc
vedi di far predisporre per un impianto più grosso ricordandoti che il prossimo elettricista che entra, su richiesta del locatario dovrà adeguare l'impianto alle esigenze specifiche e se non predisponi un pochino ti fischieranno le orecchie a lungo.
Detto questo, siccome tutto costa, se il paron non ti permette di predisporre per il prossimo, pace ma tu fa il bravo e spiegagli le cose.
Lo dico perché di recente mi è capitato esattamente un caso di questo tipo e le parole grosse si sono sprecate...
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39