Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico palchi all'aperto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mag 2015, 18:56

Luke ha scritto:Secondo voi è stata una richiesta ragionevole?


Da membro di una CCVLPS dico che è una richiesta eccessiva, ma per esserne certi bisognerebbe entrare nel merito .

Luke ha scritto:esiste riscontro normativo che possa evitare questo costo aggiuntivo per gli eventi negli anni futuri?
grazie!


No, nel senso che la CCVLPS può richiedere provvedimenti che vanno oltre i minimi normativi. Durante la fase interlocutoria di presentazione della manifestazione alla Commissione si può cercare di farli ragionare, ma se trovi tecnici che non sono molto competenti o membri che hanno paura della loro ombra e non vogliono nessuna responsabilità non puoi fare nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteLuke » 11 mag 2015, 8:57

Ok, ti ringrazio Mike, sempre chiaro e competente :ok:
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[33] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 11 mag 2015, 9:17

A me è capitato di prevedere l'illuminazione di emergenza all'aperto senza che la CCVLPS la richiedesse ed anche, altre volte, in ottemperanza ad una richiesta specifica.
In tutti i casi a supporto avevo predisposto un'analisi dei rischi ed oggettivamente in certi casi l'illuminazione pubblica è talmente "strana" che qualche lampione tende a morire così, a caso, diciamo che si spegne per stanchezza (questo lo vedi in fase di sopralluogo...) e quindi ho preferito agire per prevenire ruzzoloni et simili.
In generale l'illuminazione pubblica potrebbe non essere sufficiente in certi frangenti (non parlo dello stadio o dell'arena predisposta per le manifestazioni) pensata al pesino di montagna che organizza la serata di teatro all'aperto.
Quindi, in ultimo, il senso del mio discorso è che la prima valutazione la deve fare il progettista e che, sulla base di questa sua valutazione può liberamente discutere con qualsiasi CCVLPS (che non sono degli ottusi); ovvio che se uno fa uno schema elettrico unificare non riesce a dimostrare di aver eseguito una valutazione complessiva (o che in ogni caso detta valutazione ci sia) e quindi un membro della commissione prudente potrebbe prescrivere in assenza di opportune valutazioni.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

1
voti

[34] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2015, 17:33

Serafino ha scritto:... può liberamente discutere con qualsiasi CCVLPS (che non sono degli ottusi).....


Su che campione si basa la tua percentuale? :D Sul mio campione in tutta la penisola italica siamo a un 70% di ottusi. :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[35] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2015, 17:36

L'illuminazione pubblica è affidabile per definizione, salvo eventi accidentali. Che vadano fuori uso due forniture ENEL diverse è catastrofico, non accidentale e può andare bene per le aziende in direttiva Seveso :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[36] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 mag 2015, 18:21

Mike ha scritto:Che vadano fuori uso due forniture ENEL diverse è catastrofico, non accidentale

Che siano due forniture derivate da due diverse stazioni AT/MT lo ritengo improbabile.
Se sono due forniture derivate dalla stessa cabina di MT io non le considero accettabili.
Se fossero due forniture derivate da due diverse cabine MT/BT io le riterrei idonee, ma qualcuno la pensa diversamente (e così ricordo che stabilisca la CEI 64-8: ma un palco all'aperto in una manifestazione temporanea non è uguale a un teatro)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[37] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2015, 18:24

Goofy ha scritto: ma un palco all'aperto in una manifestazione temporanea non è uguale a un teatro)


Infatti!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[38] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 12 mag 2015, 9:22

Il mio è un campione assai ristretto e per non sbagliarmi non sconfino, se non accompagnato, da questo ristrettissimo cerchio di affidabili :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti