Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Intervento differenziale generale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 21 mag 2015, 20:29

Verificando gli interventi dei differenziali strumentalmente in automatico ossia x1/2 Idn, x1 e per 5 Idn, rispettivamente 0° e 180°, mi trovo che testando i differenziali 0,03 a valle del generale 0,3 non selettivo, al momento del test x5Idn mi interviene la protezione generale. Ora testando direttamente con la stessa procedura
la protezione generale tutto regolare. Gli interruttori in questione sono Ticino, a mio parere affidabili.
Secondo voi c'e' un motivo valido perche' nel test x5 Idn intervenga ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[2] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 mag 2015, 21:11

Prova a leggere qui

viewtopic.php?f=3&t=36581
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[3] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 21 mag 2015, 21:24

Ok, avevo gia' letto quei post, ma il mio problema non è come effettuare la prova in quanto sapevo come fare a non far intervenire il generale, ma bensì se c'era una motivazione tecnica per l'intervento del generale. parliamo di Idn. 0,3 a monte e Idn 0,03 a valle.Io comprendo che x,5 volte la Idn diventa la meta' di quella a monte e quindi non arriva ad " almeno 3 volte la Idn........ e tipo S per la selettivita', ma non sono ancora convinto...
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[4] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 mag 2015, 9:21

mi sto chiedendo una cosa tra me e me, scusatemi se mi sto chiedendo una fesseria, ma non lavorando nel merito può capitare.

Se dovessi fare test del tipo penso che userei una linea disaccoppiata da rete, tipo un trasformatore di disaccoppiamento con secondario magari a presa centrale a terra, e poi userei questa per le prove, usando piccole correnti è anche semplice da realizzare, penso che non salterebbe mai a monte il differenziale.

Magari sono fuori.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[5] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mag 2015, 8:14

con 150 mA ci sta che intervenga anche il dispositivo da 300 mA, proprio perché esso non è di tipo ritardato (selettivo)

se hai un differenziale a monte, anche se con Idn tre volte maggiore di quello a valle, la selettività verticale è solo parziale, cosa che hai potuto verificare del resto!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utenteivano » 24 mag 2015, 10:31

infatti ( a parte il test dei dispositivi) le soluzioni sono due o un differenziale selettivo , oppure un istantaneo autorichiudente.
altrimenti la selettivita' e' solo parziale
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mag 2015, 10:57

con 150 mA ci sta che intervenga anche il dispositivo da 300 mA, proprio perché esso non è di tipo ritardato (selettivo)


Se la memoria non i inganna, la normativa consente - in questo ambito - che i differenziali possano intervenire anche per valori di idn pari a 0.5 - ovvero il 50% del valore nominale.
E' chiaro che siamo solo nel caso dalla probabilità, e a parte il discorso della temperatura di esercizio, non mi pare vi siano altre concause.

La selettività S ..rende l'intervento in selezione verticale garantito ...ma in questo caso ..probabilmente il diff generale è attraversato da una corrente di dispersione parassita o che si somma a quella di test.


<<Se mi posso permettere, ma è un mero parere - credo che il differenziale nella sua natura è uno strumento di precisione, deve leggere valori nell'ordine dei mA, ed intervenire di conseguenza, probabilmente - ogni costruttore ha il suo prezzo e la sua precisione reale.>>
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 mag 2015, 16:40

elettro ha scritto:La selettività S ..rende l'intervento in selezione verticale garantito ...ma in questo caso ..probabilmente il diff generale è attraversato da una corrente di dispersione parassita o che si somma a quella di test.

il differenziale a monte non è di tipo S, è questo è un dato

è forse utile ricordare che sarebbe bene che le prove di funzionamento strumentali, venissero eseguite dopo avere scollegato i carichi a valle del differenziale in prova,
questo ovviamente per escludere che alla corrente di guasto generata dallo strumento, si sommino altre correnti di dispersione imputabili ai carichi, falsando così l'esito della prova stessa
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[9] Re: Intervento differenziale generale

Messaggioda Foto UtenteLucav » 26 mag 2015, 21:42

Con 150 mA può intervenire anche il dispositivo da 300 mA a monte. Ricordo comunque che le prove a 1/2,1 e 5 Idn servono a provare il dispositivo (prove secondo il tipo), e non sono richieste nel contesto della verifica dell'impianto elettrico (rif. Guida CEI 64-14 art. 2.3.2.2). Peraltro non è nemmeno richiesta la misura del tempo di intervento.
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti