Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>100kW

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 giu 2015, 11:25

Quella parte invece manca a me perché non ho ancora sperimentato.
Mi confermi quindi che l'intervento "fisico" è banale?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

4
voti

[12] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2015, 11:44

l'intervento fisico è nullo o quasi, è sufficiente portare alimentazione ausiliaria al M-GSM e collegare tramite thybus il modem al NV10P. Per impianti esistenti non occorre il feed back dell'avvenuta apertura interfaccia tramite contatto ausiliario. Si ci collega con il programmino M-GSM al modem e si mette pin e numero di telefono (per ora solo di prova), poi con thysetter si fa riconoscere il modem come fosse un MRI e si abilita telescatto su uscita virtuale IN3 andando ad agire su K1 e K7 (feed back comando apertura)
Il modem thytronic in pratica è gia tutto configurato di default, la scheda deve avere pin altrimenti non funziona
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 giu 2015, 11:47

Perfetto. Gentilissimo e chiarissimo.
Grazie. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[14] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2015, 12:10

Se c'era installato programma di richiusura va aggiornato pure quello, loro te lo inviano nuovo da sovrascrivere al vecchio dandogli la matricola del M-GSM che utilizzi, almeno io procedo cosi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[15] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 giu 2015, 12:15

Il cliente in questione non ce l'ha ma mi hai fatto venire in mente un'altra cosa! :D

Grazie ancora. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[16] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMikTri » 19 giu 2015, 10:58

Ciao. Sul portale ENEL è possibile effettuare la procedura per l'A72 (del.421/14) anche con un account diverso da quello del produttore?
Cerco di spiegarmi meglio: ho un mio account che usai per le domande di connessione di amici da cui avevo ricevuto delega. Ora dovrei fare l'adeguamento A72 per un altro impianto: inserendo il POD, nei dati del produttore compare però il mio nominativo e non è modificabile.
L'impianto in questione è stato allacciato prima dell'avvento del portale produttori (procedura cartacea), quindi attualmente non ha un account.
Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteMikTri
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 10 mar 2015, 22:52

0
voti

[17] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 giu 2015, 11:01

No
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMikTri » 19 giu 2015, 11:10

Ciao Giovepluvio, grazie.
Riassumendo: mentre ad altri distributori basta una dichiarazione, ENEL oltre a pretendere una caterva di dati che già ha, chiede anche di fare una nuova registrazione a portale con relativa raccomandata ecc ecc !? :shock:
Avatar utente
Foto UtenteMikTri
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 10 mar 2015, 22:52

0
voti

[19] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 giu 2015, 11:12

Lo dici come se fosse una novità... :-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[20] Re: Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>10

Messaggioda Foto UtenteMikTri » 19 giu 2015, 11:21

:-)
Alla burocrazia fine a se stessa pensavo di essere abituato, ma non volevo credere che si possa effettuare tutta la procedura di allaccio di nuovi impianti con delega del produttore e non un "banale" A72! Mi sembra davvero assurdo
Avatar utente
Foto UtenteMikTri
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 10 mar 2015, 22:52

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti