0
voti
Ok assumendo che riesca a trovarlo e che mi costi 100 mila dollari
... la potenza massima erogabile dal regolatore quanto vale?
-

andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
- Iscritto il: 10 mag 2013, 19:49
0
voti
Il 7805 e' fatto per erogare un massimo di 1A nelle migliori condizioni di utilizzo che, dal poco che ho letto, non sono certo quelle che hai esposto.
Non ho avuto il tempo ne la voglia di rileggere tutto i thread ma tu, in definitiva, che cosa vuoi fare?
Non ho avuto il tempo ne la voglia di rileggere tutto i thread ma tu, in definitiva, che cosa vuoi fare?
marco
0
voti
Voglio sapere se allo scritto di un esame di elettronica di potenza ho calcolato correttamente la potenza massima erogabile considerando un dissipatore con resistenza termica di circa 2 gradi centigradi su watt... ma nessuno ancora mi ha saputo aiutare... vabbuò... grazie lo stesso ... alla prossima ( PS: il regolatore eroga massimo 1.5 A vedi datasheet nel test condition del Load Regulator)
-

andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
- Iscritto il: 10 mag 2013, 19:49
0
voti
andreacircuit9 ha scritto:PS: il regolatore eroga massimo 1.5 A vedi datasheet nel test condition del Load Regulator
Quello mi sembra sia il TO-3. Il TO-220 sopporta 1 A di carico.
0
voti
Si è il TO-3 ... ma nel datasheet non specifica la corrente massima in base al package, casomai la resistenza termica in base ad esso.
-

andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
- Iscritto il: 10 mag 2013, 19:49
0
voti
Ok ...
---
La traccia era:
Specifiche:
Vo compresa tra 5 V e 12 V
Calcolare potenza massima erogabile dal regolatore in base al modello scelto della famiglia 78XX
Calcolare il dissipatore per un valore di temperatura ambiente di 60°C
Calcolare l'efficienza del sistema
-----------------------------------------------------
Ipotizzo che sul ramo di regolazione( R1 e R2 ) scorrano IR1=IR2=500mA mentre i rimanenti 1 A scorrono sul carico RL.
Quindi
Sapendo che su R1 ho Vx=5 V stabilizzati ottengo una resistenza da :
R1= Vx/IR1 = 5/ 0.5 = 10 ohm
R2 avrà un valore massimo di
R2max= ( Vout_max - Vx)/IR1 = ( 12-5)/0.5= 14 ohm
( so già che R2max non è un valore commerciale... ma facciamo finta che lo fosse)
Rl= Vout_max/ IRL = 12/ 1 = 12 ohm
la Vin minima in ingresso al regolatore dovrà essere:
Vin= Voutmax +Vdropmax= 12+2.5 = 14.5 V
LA Potenza massima erogata dal regolatore l'ho calcolata come :
Pmax= Imax * Voutmax= 1.5 * 12= 18W
Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Pdiss = (Vin - Voutmin) * Iomin=( 14.5 -5 ) * 1 = 9.5W ( e si verifica quando la R2=0)
Poi ho dimensionato un rettificatore a ponte con filtro capacitivo utilizzando Vin[/quote]
---
La traccia era:
Specifiche:
Vo compresa tra 5 V e 12 V
Calcolare potenza massima erogabile dal regolatore in base al modello scelto della famiglia 78XX
Calcolare il dissipatore per un valore di temperatura ambiente di 60°C
Calcolare l'efficienza del sistema
-----------------------------------------------------
Ipotizzo che sul ramo di regolazione( R1 e R2 ) scorrano IR1=IR2=500mA mentre i rimanenti 1 A scorrono sul carico RL.
Quindi
Sapendo che su R1 ho Vx=5 V stabilizzati ottengo una resistenza da :
R1= Vx/IR1 = 5/ 0.5 = 10 ohm
R2 avrà un valore massimo di
R2max= ( Vout_max - Vx)/IR1 = ( 12-5)/0.5= 14 ohm
( so già che R2max non è un valore commerciale... ma facciamo finta che lo fosse)
Rl= Vout_max/ IRL = 12/ 1 = 12 ohm
la Vin minima in ingresso al regolatore dovrà essere:
Vin= Voutmax +Vdropmax= 12+2.5 = 14.5 V
LA Potenza massima erogata dal regolatore l'ho calcolata come :
Pmax= Imax * Voutmax= 1.5 * 12= 18W
Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Pdiss = (Vin - Voutmin) * Iomin=( 14.5 -5 ) * 1 = 9.5W ( e si verifica quando la R2=0)
Poi ho dimensionato un rettificatore a ponte con filtro capacitivo utilizzando Vin[/quote]
-

andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
- Iscritto il: 10 mag 2013, 19:49
0
voti
andreacircuit9 ha scritto:Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Pdiss = (Vin - Voutmin) * Iomin=( 14.5 -5 ) * 1 = 9.5W ( e si verifica quando la R2=0)
Se R2 = 0, R1 ed RL si trovano n parallelo. Il parallelo di 12 e 10 ohm da 5.45 ohm, quindi la corrente totale sarà un po' inferiore, così come la dissipazione
0
voti
-

andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
- Iscritto il: 10 mag 2013, 19:49
0
voti
Comunque grazie lo stesso anche se non ho avuto le risposte che cercavo...


-

andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
- Iscritto il: 10 mag 2013, 19:49
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)