Come da titolo, quale scegliere:
1) 4,5 kA
2) 4,5 kA con potere di interruzione estremo 6 kA
3) 6 kA come quello del contatore Enel
Potere di interruzione monofase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:Non ho capito bene ma provo a rispondere
1 C40a
2 C40N
3 C40N o C60N
1) DOM A
2) C 40a
3) C 40N
Il problema è sapere quale mettere a casa.
Di solito il 4,5 kA per la monofase va bene ed allora mi chiedo, perché il contatore dell'Enel è a 6 kA ?
Per avere la sicurezza assoluta ?
perché sanno nella mia zona qual è il valore max del corto circuito ? Superiore a 4,5 kA.
perché tutti i contatori sono eguali e vogliono dormire sonni tranquilli ?
Come fare a sapere qual è la massima corrente di c.c. a valle del contatore senza contattare l'ente erogatore ?
0
voti
Toneo ha scritto:Il problema è sapere quale mettere a casa.
Di solito il 4,5 kA per la monofase va bene ed allora mi chiedo, perché il contatore dell'Enel è a 6 kA ?
Per avere la sicurezza assoluta ?
perché sanno nella mia zona qual è il valore max del corto circuito ? Superiore a 4,5 kA.
perché tutti i contatori sono eguali e vogliono dormire sonni tranquilli ?
Come fare a sapere qual è la massima corrente di c.c. a valle del contatore senza contattare l'ente erogatore ?
Per sapere quale sia la massima corrente di c.to-c.to a valle del contatore devi contattare l'ente erogatore (chi meglio del fornitore può dirti cosa ti fornisce?), oppure fare delle misurazioni strumentali (o meglio, conoscendo i dati dei trasformatori e dei cavi che ti alimentano e la distanza che ti separa dalla cabina elettrica, puoi in linea di massima fare un calcolo ipotetico).
Per quello che riguarda il 6kA al posto del 4,5kA può dipendere da una questione di standardizzazione (volta a coprire anche quelli che abitano più vicini alla suddetta cabina elettrica) e magari dal fatto che un interruttore modulare a 6kA costa in proporzione meno di un analogo a 4,5kA, e siccome ne devono acquistare tanti...
0
voti
mk66 ha scritto:Per sapere quale sia la massima corrente di c.to-c.to a valle del contatore devi contattare l'ente erogatore (chi meglio del fornitore può dirti cosa ti fornisce?), oppure fare delle misurazioni strumentali (o meglio, conoscendo i dati dei trasformatori e dei cavi che ti alimentano e la distanza che ti separa dalla cabina elettrica, puoi in linea di massima fare un calcolo ipotetico).
Per quello che riguarda il 6kA al posto del 4,5kA può dipendere da una questione di standardizzazione (volta a coprire anche quelli che abitano più vicini alla suddetta cabina elettrica) e magari dal fatto che un interruttore modulare a 6kA costa in proporzione meno di un analogo a 4,5kA, e siccome ne devono acquistare tanti...
Non credo che l'Enel dia queste informazioni e mi domando come fanno le ditte di impianti elettrici a regolarsi per nuovi impianti.
Ho scoperto che il contatore monta un interruttore tripolare BTicino F81NYC/63 per questo è 6 kA, controllate, tipo questo!
Poi suggerisco di vedere il catalogo a pag 19 per fugare ogni dubbio.
0
voti
Non credo che l'Enel dia queste informazioni
Se le chiedi per raccomandate le dà.
Ho scoperto che il contatore monta un interruttore tripolare BTicino F81NYC/63
Per la verità utilizza interruttori di vari Costruttori, anche cinesi.
0
voti
Ma dal catalogo che ho segnalato sembra impossibile un c.to c.to monofase da 6 kA anche vicino ad una cabina.
0
voti
Toneo ha scritto:Ma dal catalogo che ho segnalato sembra impossibile un c.to c.to monofase da 6 kA anche vicino ad una cabina.
Poi l'Enel sulla monofase può dare al massimo 6,6 kW quindi un 30/35 ampere assorbite e quindi un cavo che giunge al contatore di 4/6/10 mmq (diciamo 10) e quindi nella peggiore delle ipotesi (come da immagine allegata) un 5 kA se il contatore dista dalla cabina 2,6 m. cioè avere la cabina sotto al palazzo (praticamente in casa) e abitare in un piano terra.
In più il MT del contatore è un C63 - 6 kA quindi al max. 630 A interviene la parte magnetica.
Concludendo un interruttore MT da 4,5 kA è più che sufficiente.
- Allegati
-
- Immagine.JPG (29.83 KiB) Osservato 9070 volte
0
voti
La tabella di BTicino che hai riportato permette di calcolare la corrente di corto Icc1 a valle di una linea supponendo di conoscere la Icc0 al punto di consegna (contatore). Non c'entra la distanza dalla cabina.
In teoria Icc0 te lo dovrebbe dare Enel.
(se vuoi la stimi tu, con la tabella della pagina precedente, ma dovresti conoscere le caratteristiche della rete Enel!)
Quello che puoi dedurre è che BTicino esclude che Icc0 possa essere maggiore di 6 kA.
PS
Comunque sono d'accordo, 4,5 kA è "ragionevole" ma non vi è alcuna certezza su questo valore.
In teoria Icc0 te lo dovrebbe dare Enel.
(se vuoi la stimi tu, con la tabella della pagina precedente, ma dovresti conoscere le caratteristiche della rete Enel!)
Quello che puoi dedurre è che BTicino esclude che Icc0 possa essere maggiore di 6 kA.
PS
Comunque sono d'accordo, 4,5 kA è "ragionevole" ma non vi è alcuna certezza su questo valore.
0
voti
6367 ha scritto:La tabella di BTicino che hai riportato permette di calcolare la corrente di corto Icc1 a valle di una linea supponendo di conoscere la Icc0 al punto di consegna (contatore). Non c'entra la distanza dalla cabina.
In teoria Icc0 te lo dovrebbe dare Enel.
(se vuoi la stimi tu, con la tabella della pagina precedente, ma dovresti conoscere le caratteristiche della rete Enel!)
Quello che puoi dedurre è che BTicino esclude che Icc0 possa essere maggiore di 6 kA.
PS
Comunque sono d'accordo, 4,5 kA è "ragionevole" ma non vi è alcuna certezza su questo valore.
Non credo che una casa come la Bticino pubblichi dei dati insufficienti, evidentemente devono sapere che al max un trasformtore può dare 6 kA di Icc0 e che già dopo 2,6 m ci sono 5 kA di Icc1.
Inoltre non credo che case come la suddetta e la Merlin-Gerin mettano in commercio apparecchi modulari (min. 4,5 kA) insufficienti per estinguere la condizione più gravosa che si può determinare in un impianto monofase, non ti pare ?
P.es. merlin -gerin ( anche il DOM A arriva a 5 kA) vedi tabella precedente
- Allegati
-
- Immagine.JPG (22.41 KiB) Osservato 9006 volte
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)