Salve a tutti,
qualcuno mi potrebbe spiegare in parole povere come avviene la misurazione dei flicker Pst (di breve termine) secondo la norma IEC 6100-4-15?
Grazie in anticipo!
Flicker Pst secondo norma IEC 6100-4-15
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Visto che le norme costano e io sono uno studennte lo chedevo qui.
E poi io non mi riferisco tanto a come deve essere lo strumento ma più che altro cosa si va a misurare (in rete si dice che si dà valore 1 quando il flicker è visibile ma un chiarimento mi servirebbe).
E poi io non mi riferisco tanto a come deve essere lo strumento ma più che altro cosa si va a misurare (in rete si dice che si dà valore 1 quando il flicker è visibile ma un chiarimento mi servirebbe).
0
voti
Se sei studente la norma è certamente recuperabile presso la biblioteca di ateneo.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Cerco di farti un breve riassunto;
La misura del “Flicker” consiste nel misurare gli sbalzi di tensione provocati da un apparecchio elettrico e poi stimare il fastidio indotto nelle persone per gli “sfarfallii” che questi sbalzi causano sugli apparecchi per illuminazione.
Faccio un esempio per chiarire: hai un apparecchio che controlla la temperatura in un acquario e questo apparecchio accende e spegne continuamente la resistenza di riscaldamento.
Per l’inevitabile resistenza dei cavi elettrici l’On-Off di questa resistenza provoca degli sbalzi di tensione che si riflettono in variazioni di luminosità delle lampade collegate alla stessa rete elettrica.
La norma IEC 61000-4-15 specifica come devono essere costruiti questi apparecchi per la misura del Flicker (occhio che è roba per addetti ai lavori).
Dietro c’è uno specifico “Working Group” di IEEE che ha fatto ricerche e valuta l'importanza dei livelli di fluttuante relativamente alla percezione umana.
Si ritiene che un prodotto sia conforme (accettabile da punto di vista EMC) se lo sfarfallino non è percepibile e/o provoca un fastidio limitato.
Giusto per semplificare, circa metà delle persone percepisce un flicker alla frequenza di 8 Hz con un livello dello 0,3% di modulazione relativa.
Il livello Pst = 1 è definito “soglia di irritabilità”, valore in cui gran parte della popolazione percepisce una sensazione di fastidio.
Bye
Ser.Tom
La misura del “Flicker” consiste nel misurare gli sbalzi di tensione provocati da un apparecchio elettrico e poi stimare il fastidio indotto nelle persone per gli “sfarfallii” che questi sbalzi causano sugli apparecchi per illuminazione.
Faccio un esempio per chiarire: hai un apparecchio che controlla la temperatura in un acquario e questo apparecchio accende e spegne continuamente la resistenza di riscaldamento.
Per l’inevitabile resistenza dei cavi elettrici l’On-Off di questa resistenza provoca degli sbalzi di tensione che si riflettono in variazioni di luminosità delle lampade collegate alla stessa rete elettrica.
La norma IEC 61000-4-15 specifica come devono essere costruiti questi apparecchi per la misura del Flicker (occhio che è roba per addetti ai lavori).
Dietro c’è uno specifico “Working Group” di IEEE che ha fatto ricerche e valuta l'importanza dei livelli di fluttuante relativamente alla percezione umana.
Si ritiene che un prodotto sia conforme (accettabile da punto di vista EMC) se lo sfarfallino non è percepibile e/o provoca un fastidio limitato.
Giusto per semplificare, circa metà delle persone percepisce un flicker alla frequenza di 8 Hz con un livello dello 0,3% di modulazione relativa.
Il livello Pst = 1 è definito “soglia di irritabilità”, valore in cui gran parte della popolazione percepisce una sensazione di fastidio.
Bye
Ser.Tom0
voti
Penso che la norma sia stata scritta tenendo conto principalmente dell'enorme numero di lampadine a incandescenza, che hanno una certa inerzia termica e reagiscono con un po' di ritardo alla variazioni della tensione di alimentazione.
Le lampade a LED sono molto piu' reattive.
Le norme che riguardano il flicker sono la IEC61000-3-3 e -3-11
Ciao
Mario
Le lampade a LED sono molto piu' reattive.
Le norme che riguardano il flicker sono la IEC61000-3-3 e -3-11
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

