Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore di isolamento

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[11] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 lug 2015, 22:19

al secondario di un trasformatore di isolamento, ma anche di un semplice trasformatore utilizzato per realizzare una separazione rispetto alle rete di distribuzione pubblica, non c'è più né il neutro né la fase, ci sono solo i poli secondari (Gianni e Pinotto, Franco e Ciccio, Don Camillo e Peppone, L1-L2, etc), che poi uno di essi possa essere messo a terra (per ricreare una sorta di TN) non lo fa diventare un vero e proprio "neutro"
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto Utenteudos46 » 3 lug 2015, 21:08

immagina di prendere due trasformatori uguali, per esempio 230/24:
coleghi la rete al primario del primo trasformatore, il suo secondario 24 volt , lo colleghi al secondo trasformatore ai 24 volt
in uscita ti ritrovi ancora con il 230 volt, ma libero da tensioni verso terra
questo e' il trasformatore di isolamento

ci sono casi che al secondario 230, c e una presa centrale che si mette a terra:
in questo caso se misuri tra terra e uno dei due terminali, ti trovi con 115 volt
erano i vecchi inverter per solare , per poter mettere i salvavita in caso che vieni a contatto con uno dei due fili di uscita
Avatar utente
Foto Utenteudos46
128 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 105
Iscritto il: 19 mar 2007, 18:35
Località: lugano

1
voti

[13] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 lug 2015, 15:23

non è esattamente in questi termini che stanno le cose, tutti i trasformatori con separazione tra gli avvolgimenti primari e secondari (e quindi ad esclusione degli ATR) fanno perdere (al secondario) il riferimento verso terra del sistema da cui il trasformatore viene alimentato,

in più i trasformatori di isolamento (1:1) rendono per costruzione, pressoché impossibile il trasferimento di un guasto dal primario al secondario

è evidente che lo scopo principale del trasformatore di isolamento è quello di realizzare una protezione intrinseca dai contatti indiretti (e diretti unipolari) e al contempo di evitare i disservizi (intervento protezioni differenziali) in caso di primo guasto, alla luce di ciò, è un po' un paradosso, acquistare un trasformatore di isolamento e ricreare un riferimento a terra sul secondario

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteAletox » 4 lug 2015, 18:35

Foto Utenteattilio ha perfettamente ragione, l'isolamento è da interdersi elettrico, nel senso di separazione tra parti in tensione strutturata in una certa maniera. Poi che l'uso più comune sia quello di svincolare da terra la tensione del secondario è anche vero...
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss

Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Avatar utente
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
Expert
Expert
 
Messaggi: 263
Iscritto il: 27 feb 2014, 22:01

Precedente

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti