mi ritrovo a porvi una domanda forse bizzarra o forse sono io che mi sono perso qualche dato per strada (o forse sono semplicemente un ignorante)...veniamo al dunque:
per un evento nel mio paese abbiamo attrezzato una cucina industriale dotata delle seguenti attrezzature e relativa potenza assorbita:
- friggitrice trifase 9kW
- friggitrice trifase 12kW
- impastatrice trifase 3 kW
. cappa monofase 0,5 kW
- microonde, faretto alogeno, faretto led, plafoniera neon, etc. (tutti monofase) circa 1,5 kW
- macchina cottura carne monofase 0,5kW
per un totale di circa 26,5 kW per la sola cucina industriale.
Consideriamo poi che al contatore Enel è stata collegata anche un'area espositiva illuminata da faretti, con mercatini, etc. con un assorbimento che credo si aggiri attorno ai 3 kW.
Per curiosità, a fine evento, sono andato a controllare i dati sul display del contatore e sono rimasto sorpreso in quanto erano molto più bassi rispetto a quelli che mi aspettavo:
P1 8,7
P2 16,5
P3 16,1
Quindi vorrei chiedervi se questi dati sono veritieri e come mai sono così inferiori rispetto ai valori sopra dichiarati, ma soprattutto vorrei sapere se la prossima volta potrò stare tranquillo anche con un contratto da 20kW!

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)










"non si scherza!"