Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corde leggermente vibranti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

1
voti

[1] Corde leggermente vibranti

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 8 lug 2015, 18:09

Salve,
abbiamo un problema da risolvere o comunque da capire da cosa dipende. Abbiamo un canale metallico chiuso da 200x80 al cui interno c'e' la linea di un quadro di condizionamento, trifase+N+T da 185 mmq.( neutro e terra minori da 120). e si sente una vibrazione quasi insistente sul canale (il problema e' che transita a vista in una portineria presidiata e quindi gli addetti si lamentano). Abbiamo aperto il canale e le corde avevano una temperatura più che accettabile con un assorbimento di circa 175 A, regolare su tutte e 3 le fasi. Preso in mano una alla volta si sente proprio una leggera vibrazione che chiaramente si espande su tutto il canale. Secondo voi a cosa e' dovuta questa vibrazione? Ci siamo accorti, ma non sicuri al 100% che al diminuire del consumo letto sul display della centralina dedicata, la vibrazione diminuisce.Potrebbe trattarsi di qualche effetto ,magnetico o altro dovuto al canale chiuso e quindi creando una specie di schermatura? dico cazz...?
L'assorbimento sulle corde non e' eccessivo, siamo circa a meta' della portata delle singole corde in FG7OR.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[2] Re: Corde leggermente vibranti

Messaggioda Foto UtenteGustav » 8 lug 2015, 21:37

Magnetostrizione. Se la canalina metallica fosse solo una passerella o non metallica, il problema si ridurrebbe. Però anche tra i cavi si manifesta, ma molto meno.
Avatar utente
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 3 lug 2015, 21:20

0
voti

[3] Re: Corde leggermente vibranti

Messaggioda Foto Utenteadert » 8 lug 2015, 22:23

Legate le corde di fase tra di loro a trifoglio R,S,T con fascette plastiche e blocatele rispetto alla canala.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Avatar utente
Foto Utenteadert
182 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 186
Iscritto il: 19 apr 2014, 16:57


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti