Ciao a tutti, mi chiedevo se in generale sia necessario proteggere anche le linee dell'illuminazione d'emergenza con dispositivi differenziali oppure è meglio evitare per ragioni di continuità.
Grazie delle vostre opinioni
Illuminazione emergenza e protezione differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
alle volte l'installazione del interruttore differenziale coordinato con l'impianto di terra non serve solo per la protezione contro i contatti diretti ma anche per altri motivi per esempio nei luoghi MARCIO ci sono delle pose dei cavi dove si è obbligati ad installare il differenziale tipo:
nella posa c2 (cavo unipolare o multipolare posato entro tubi o canali metallici) se il tubo o canale in metallo non è messo a terra e quindi non assume la funziona di conduttore di protezione si deve posare un conduttore nudo che svolgerà questa funzione coordinandolo a monte con un interruttore differenziale che serve inoltre per aumentare la sicurezza in riferimento alla protezione contro un eventuale cortocircuito di conduttori di fase fiduciosi che parte della corrente si chiuda sul conduttore di protezione
nella posa c2 (cavo unipolare o multipolare posato entro tubi o canali metallici) se il tubo o canale in metallo non è messo a terra e quindi non assume la funziona di conduttore di protezione si deve posare un conduttore nudo che svolgerà questa funzione coordinandolo a monte con un interruttore differenziale che serve inoltre per aumentare la sicurezza in riferimento alla protezione contro un eventuale cortocircuito di conduttori di fase fiduciosi che parte della corrente si chiuda sul conduttore di protezione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
armada ha scritto:Ciao a tutti, mi chiedevo se in generale sia necessario proteggere anche le linee dell'illuminazione d'emergenza con dispositivi differenziali oppure è meglio evitare per ragioni di continuità.
Grazie delle vostre opinioni
Si deve garantire sempre la protezione dai contatti indiretti indipendentemente se il circuito è di sicurezza o meno. Se si devono realizzare circuiti di sicurezza bisogna garantire maggiore affidabilità e minor interventi intempestivi e pertanto l'uso dei differenziali è sconsigliato, meglio utilizzare altri sistemi per la protezione dai contatti indiretti.
Detto questo distinguiamo:
a. impianto con gruppi autonomi
b. impianto centralizzato.
Nel caso a. differenziale o meno, cambia nulla, non ci sono circuiti di sicurezza con i gruppi sono autonomi, male che vada se salta il differenziale intervengono e quindi non ci sono problemi.
Nl caso b. invece ci sono circuiti di sicurezza e pertanto è meglio evitarli utilizzando per esempio apparecchi a doppio isolamento e/o cambiare sistema di neutro a valle del gruppo soccorritore e/o separazione elettrica, ecc.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)