Ciao a tutti, mi chiedevo se in generale sia necessario proteggere anche le linee dell'illuminazione d'emergenza con dispositivi differenziali oppure è meglio evitare per ragioni di continuità.

Grazie delle vostre opinioni
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

0
voti

[2] Re: Illuminazione emergenza e protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 10 lug 2015, 12:26

Se con il differenziale devi garantire la protezione dai contatti indiretti, secondo me devi utilizzarlo.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[3] Re: Illuminazione emergenza e protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 lug 2015, 13:19

alle volte l'installazione del interruttore differenziale coordinato con l'impianto di terra non serve solo per la protezione contro i contatti diretti ma anche per altri motivi per esempio nei luoghi MARCIO ci sono delle pose dei cavi dove si è obbligati ad installare il differenziale tipo:
nella posa c2 (cavo unipolare o multipolare posato entro tubi o canali metallici) se il tubo o canale in metallo non è messo a terra e quindi non assume la funziona di conduttore di protezione si deve posare un conduttore nudo che svolgerà questa funzione coordinandolo a monte con un interruttore differenziale che serve inoltre per aumentare la sicurezza in riferimento alla protezione contro un eventuale cortocircuito di conduttori di fase fiduciosi che parte della corrente si chiuda sul conduttore di protezione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Illuminazione emergenza e protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2015, 17:43

armada ha scritto:Ciao a tutti, mi chiedevo se in generale sia necessario proteggere anche le linee dell'illuminazione d'emergenza con dispositivi differenziali oppure è meglio evitare per ragioni di continuità.

Grazie delle vostre opinioni


Si deve garantire sempre la protezione dai contatti indiretti indipendentemente se il circuito è di sicurezza o meno. Se si devono realizzare circuiti di sicurezza bisogna garantire maggiore affidabilità e minor interventi intempestivi e pertanto l'uso dei differenziali è sconsigliato, meglio utilizzare altri sistemi per la protezione dai contatti indiretti.
Detto questo distinguiamo:
a. impianto con gruppi autonomi
b. impianto centralizzato.

Nel caso a. differenziale o meno, cambia nulla, non ci sono circuiti di sicurezza con i gruppi sono autonomi, male che vada se salta il differenziale intervengono e quindi non ci sono problemi.

Nl caso b. invece ci sono circuiti di sicurezza e pertanto è meglio evitarli utilizzando per esempio apparecchi a doppio isolamento e/o cambiare sistema di neutro a valle del gruppo soccorritore e/o separazione elettrica, ecc.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Illuminazione emergenza e protezione differenziale

Messaggioda Foto Utentearmada » 10 lug 2015, 18:34

Grazie siete stati molto precisi.