LSalve a tutti, ho un bel problema con un clima ad inverter mitsubishi montato un anno fa. Il sistema è cosi composto:
- 1 unità esterna MXZ-2D53VA
-2 unità interne MSZ-EF35VE2S
Premetto che un unità interna(A) funziona benissimo e che fino ad un paio di giorni funzionava anche l'unità B.
Il problema esce fuori quando accendo singolarmente l'unità esterna B, non esce aria fredda, ecco a voi alcuni dati:
-temp aria esterna 27,8°C
-temp misurata sulla ventola condensatore 33,5°C
- pressione gas ritorno 10,5bar
-temp misurata a contatto tubo ritorno vicino attacco di servizio 11°C
- temperatura interna 29,3°C
-temperatura uscita unità interna 18,5°C
-assorbimento unità esterna 3,2A-4A ( l'assorbimento di targa dovrebbe essere 6,9A)
Il problema si verifica dopo un'ora di funzionamento, l'assorbimento dell'unità esterna arriva a 10A e va in blocco, ma la cosa strana è che i dati sopra citati rimangono identici, non cambiano di una virgola.
Avete qualche consiglio???
Problema climatizzatore inverter dual Mitsubishi
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
quando sono accese entrambe le unità interne cosa succede?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
l'unica cosa che cambia è l'assorbimento dell'unità esterna, scende a 2 A.
Premetto che appena ho notato il problema ho recuperato il gas, fatto vuoto e ricaricato come da dati di targa, 1,3Kg. Ho provato anche ad aggiungere gas, ma nulla, i paramentri non cambiano
Premetto che appena ho notato il problema ho recuperato il gas, fatto vuoto e ricaricato come da dati di targa, 1,3Kg. Ho provato anche ad aggiungere gas, ma nulla, i paramentri non cambiano
0
voti
Potrebbe essere un problema di comunicazione tra unità esterna e unità interna, hai provato ad invertire le schede elettroniche delle due unità interne?.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Sinceramente no, anche perché il clima è stato montato un anno e non ha dato mai problemi. Le pressioni e temperature che leggo sono giuste?? Non dovrei avere una temperatura di evaporazione sui 5*C??
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)