Dimensionamento differenziale puro
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Salve un informazione di natura tecnica sugli impianti elettrici...che non è propriamente il mio campo.Come si sceglie la corrente nominale del differenziale puro se a valle di esso vi sono p.es 2 o 3 magnetotermici con corrente nominale diversa?tipo ho 2 sottocircuiti (luci e prese) con 2 magnetotermici da 10A e 16A come devo scegliere la corrent nominale del differenziale?quale è il criterio e la motivazione teorica?inoltre se prima del differenziale puro metto un magnetotermico generale come scelgo la sua corrnet nominale?con quale criterio e motivazine teorica?grazie ciao
0
voti
Dimensioni il differenziale considerando il magnetotermico generale.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
sila2012 ha scritto:ed il magnetotermico generale con quale criterio si dimensiona?
In base alla Potenza installata ed alla sezione del cavo di alimentazione.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Se ho 2 linee una prese 16A ed una luce 10A (quindi considero una Ib=16A per prese ed Ib=10A per luce...anche se non propriamente vero...cmunque..) ogni linea presenta magneto termico differenziale (da 16A e da 10A) ed ho una potenza contrattuale di 3 kW come dimensiono l'interruttore generale a monte del differenziale puro?che calcolo bisgna fare?
0
voti
Sezione del montante?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
diciamo che la distanza del contatore al magentotermico generale nel quadro elettrico è breve qualche metro ed ho i dati della fornitura quindi bisogna proteggere il differenziale puro a valle dell'interruttore magentotermico generale.
0
voti
Il concetto di dimensionamento è che devi essere sicuro che la corrente attraverso il differenziale non sia superiore a quella che il dispositivo può sopportare
Quindi devi valutare se gli altri dispositivi installati (magnetotermici o fusibili) sono idonei a proteggere il differenziale dai sovraccarichi e (problema spesso trascurato) dai cortocircuiti.
Quindi devi valutare se gli altri dispositivi installati (magnetotermici o fusibili) sono idonei a proteggere il differenziale dai sovraccarichi e (problema spesso trascurato) dai cortocircuiti.
1
voti
ok...ma se io a valle del differenziale puro ho 2 circuiti con ciascuno un magnetotermico diff rispettivamente da 16A e da 10A e la fornitura è da 3 kW che calcolo devo fare per il dimensionamento del magnetotermico generale a monte del differenziale puro?
0
voti
sila2012 ha scritto:ok...ma se io a valle del differenziale puro ho 2 circuiti con ciascuno un magnetotermico diff rispettivamente da 16A e da 10A e la fornitura è da 3 kW che calcolo devo fare per il dimensionamento del magnetotermico generale a monte del differenziale puro?
Il differenziale puro ha una sua corrente nominale (che sarà 25A o 40A)
A monte deve esserci un interruttore automatico di corrente nominale non superiore a quella del differenziale, e l'interruttore installato deve essere idoneo a proteggere il differenziale dai cortocircuiti (e per questo aspetto quale interruttore va bene, e fino a che valori di corrente di cortocircuito, te lo deve dire il costruttore)
La protezione può essere affidata anche agli interruttori a valle se trascuri il rischio di un cortocircuito fra differenziele e magnetotermico a valle.
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)