Buon giorno a tutti. Mi è stato chiesto un consiglio sulla sezione del cavo da usare per alimentare un carico da 17 kW trifase. Il carico è di tipo resistivo e dista circa 7-8 metri dal quadro situato nello stesso locale. Ho suggerito un 5 x 6 mmq ma vorrei una conferma. Inoltre che portata deve avere il differenziale che deve ancora essere installato ?
Grazie e ciao.
Sezione cavo trifase per carico da 17 kW
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
1
voti
ale0703 ha scritto:Non pensavo di aver fatto una domanda così idiota
la domanda non è idiota, solo che mancano una serie di dati e considerazioni di varia natura, ovviamente specifiche del caso in oggetto per consentire di fare un dimensionamento corretto e non di massima
lo stesso, anzi anche di più, vale per il differenziale
la tua è una domanda zoppa da entrambe le gambe
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-1
voti
Che dati occorrono ? Un carico da 17 kW resistivo, una linea da 7-8 metri ancora da realizzare quindi con cavi a seconda della necessità. Bastava chiedere che altri dati servivano invece di fare ironia. Ho bisogno solo di un consiglio di massima. Se avessi chiesto come collegare una lavatrice sono sicuro che il 99% mi avrebbe risposto di botto filo sezione 2,5 portata magnetotermico 16 A.
Se poi si vuole cercare la massima precisione allora le cose cambiano...A me serve solo un consiglio per essere a un livello prudenziale, sennò metto un 40 A con una linea da 16 mmq con un cavo FG7OR e non c'è più problema anche se magari sarebbe un po' esagerato.
Se poi si vuole cercare la massima precisione allora le cose cambiano...A me serve solo un consiglio per essere a un livello prudenziale, sennò metto un 40 A con una linea da 16 mmq con un cavo FG7OR e non c'è più problema anche se magari sarebbe un po' esagerato.
0
voti
ale0703 ha scritto:Se avessi chiesto come collegare una lavatrice sono sicuro che il 99% mi avrebbe risposto di botto filo sezione 2,5 portata magnetotermico 16 A.
pensa che io sto in quel misero 1%
una lavatrice può benissimo essere alimentata da una linea da 1,5 mm^2 e protetta da un C10, così come 2,5 mm^2 potrebbero essere insufficienti (effetto Joule e relativa riduzione della portata dei cavi)
ma poi scusa, se vuoi un valore "da bar" probabilmente le risposte non saranno molto diverse dalla tua ipotesi iniziale
per esempio, carico trifase, cos phi = 1 (difficile), U=230 V (improbabile), Ib = 42.7 A
che cavo vuoi usare, con che isolamento? se usi il PVC 6 mm^2 sono scarsini, anche se do per scontato che il circuito sia posato in uno strato dedicato (da solo) e in ambiente a temperatura "ordinaria"
però vedi quante ipotesi? alcune (le mie) volutamente discutibili
lasciamo sparare i numeri ai lottologi, fare qualche calcolo e valutare tutti gli aspetti, è un poco più professionale credo, o no?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Trovo abbastanza difficile pensare una lavatrice da 2500 W con un cavo da 1,5 mmq e un MT da 10 A, mi sa un po' di forzatura...
Comunque userei cavi unipolari singoli intubati, ma se non vanno bene un cavo FG7OR. Dipende da cosa mi consigliate. L'ambiente è una cucina. Altro non so dirvi.
Comunque userei cavi unipolari singoli intubati, ma se non vanno bene un cavo FG7OR. Dipende da cosa mi consigliate. L'ambiente è una cucina. Altro non so dirvi.
0
voti
Ale scusa, ma tu sei un elettricista?
17 > 6 e quindi servirà il progetto di un tecnico che verrà pagato per fare il suo lavoro... credo che sia questo il motivo delle risposte che hai ricevuto
17 > 6 e quindi servirà il progetto di un tecnico che verrà pagato per fare il suo lavoro... credo che sia questo il motivo delle risposte che hai ricevuto
0
voti
ale0703 ha scritto:Trovo abbastanza difficile pensare una lavatrice da 2500 W con un cavo da 1,5 mmq e un MT da 10 A, mi sa un po' di forzatura...
già, è il prezzo da pagare delle abitudini acquisite, che per carità semplificano di molto la vita ma...
la cordina in PVC da 1,5 mm^2, può portare nelle condizioni ideali di posa circa 14,5 A
io lavatrici da 2,5 kW non ne conosco, ma anche se ci fossero e avessero un cos phi di 0,8 assorbirebbero una Ib di poco superiore ai 13 A,
come vedi nessuna forzatura
poi, se per consuetudine usiamo fare diversamente e tenerci un po' di margine è un'altra storia
--------------------
Goofy ha scritto:servirà il progetto di un tecnico che verrà pagato per fare il suo lavoro... credo che sia questo il motivo delle risposte che hai ricevuto
no! la mia almeno non seguiva questo ragionamento
non metto in dubbio che serva un progettista, ma allora l'elettricista non può o peggio non è tenuto a fare le sue verifiche/considerazioni?
questa sì che mi sembra una forzatura
spesso viene sottolineato il consetto secondo cui, se il progettista pesta una mer... l'installatore è corresponsabile perché doveva accorgersene e segnalare l'errore
non dico che l'installatore si metta a verificare tutto il lavoro del progettista, ma almeno sapere quello che sta facendo!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
se il carico è 17 kW resistivi, presumo assorba circa 25 A. quindi, non basta un cavo 5G4? magari un fg7, che in teoria dovrebbe portare più di 30 A, anche se in posa interrata.
sempre che non vi siano condizioni di posa particolari o altre cose che non ho considerato...
per il differenziale, poi, dipende dall'interruttore a monte, che i Idn ha?
sempre che non vi siano condizioni di posa particolari o altre cose che non ho considerato...
per il differenziale, poi, dipende dall'interruttore a monte, che i Idn ha?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
guzz ha scritto:se il carico è 17 kW resistivi, presumo assorba circa 25 A. quindi, non basta un cavo 5G4? magari un fg7, che in teoria dovrebbe portare più di 30 A, anche se in posa interrata.
sempre che non vi siano condizioni di posa particolari o altre cose che non ho considerato...
per il differenziale, poi, dipende dall'interruttore a monte, che i Idn ha?
Vedo che qualcuno ha afferrato il senso della mia domanda senza andare troppo a guardare il pelo nell'uovo.
Comunque l'interruttore a monte è un MTD da 125 A regolabile da 0,3 in su.
Attilio ha scritto:...io lavatrici da 2,5 kW non ne conosco, ma anche se ci fossero e avessero un cos phi di 0,8 assorbirebbero una Ib di poco superiore ai 13 A....
Scusa se dissento ma in tutti i libretti di istruzione delle lavatrici che ho potuto consultare ho sempre letto un carico di 2000-2500 Watt quando scalda l'acqua, per cui penso che ci voglia una presa da 16 A e quindi una protezione non inferiore a 16 A. Lavatrici con spine da 10 A non ne ho mai viste se si escludono le prime importate in Italia che ho visto più di 50 anni fa...
0
voti
ale0703 ha scritto:Vedo che qualcuno ha afferrato il senso della mia domanda senza andare troppo a guardare il pelo nell'uovo.
per te...
non avere neanche specificato il valore di tensione trifase (esistono molti sistemi a 230 V) e l'aver parlato genericamente di carico resistivo, senza specificare il f.d.p.
è questione di pelo?
cioè, parliamo "solo" dei 2/3 dei dati per ricavarsi la corrente del carico
hai detto che siamo in una cucina,
ecco credo che la temperatura ambiente debba essere valutata (nelle cucine dove ho fatto installazioni, c'era un clima da girone infernale!)
altri peli sul fuoco
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)