In una pratica VVF il pulsante di sgancio è stato posizionato all’ingresso dell’autorimessa.
Tale autorimessa è tipo una F e ogni lato corto ha delle uscite di emergenza.
Domanda: secondo me ci vanno altri pulsanti almeno nei lati corti sopra citati.
Posso metterli anche se non ci sono nel progetto VVF?
Devo chiedere ”autorizzazione” al progettista VVF, in modo che ne sia a conoscenza quando si presenteranno i VVF?
Pulsanti di sgancio autorimessa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
per quale motivo devi metterne altri? l'importante è che ci sia un dispositivo in grado di togliere tensione in caso di emergenza in posizione facilmente raggiungibile dall'esterno al compartimento autorimessa, quel pulsante serve ai VVF per togliere appunto tensione in caso di incendio o altro evento, se vuoi puoi segnalarlo con dei cartelli disposti sulle altre uscite
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Essendo l'autorimessa particolarmente estesa mi ponevo il dubbio che l'accesso dall'esterno potesse avvenire da diversi punti, ma effettivamente i vigili del fuoco accederanno sicuramente da dove è stato segnalato sull'elaborato presentato al comando VVF.
Ti ringrazio comunque della risposta.
Ti ringrazio comunque della risposta.
0
voti
All'interno dell'autorimessa in questione transitano dei cavi relativi all'impianto videocitofonico (alimentato da altro quadro rispetto a quello soggetto a sgancio).
Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Grazie
Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Grazie
0
voti
Corsari ha scritto:Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Grazie
Solo se NON sono in sistema SELV
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)