[11] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2008, 22:36

Non credo che una casa come la Bticino pubblichi dei dati insufficienti, evidentemente devono sapere che al max un trasformtore può dare 6 kA di Icc0.


:?:
Ma non è compito né dell'installatore né della Bticino calcolare la corrente di corto nel punto di consegna!
Questo è un dato che in teoria dovrebbe essere fornito dal distributore (anche se si possono fare delle ragionevoli stime).


Inoltre non credo che case come la suddetta e la Merlin-Gerin mettano in commercio apparecchi modulari (min. 4,5 kA) insufficienti per estinguere la condizione più gravosa che si può determinare in un impianto, non ti pare ?


Sinceramente non capisco il tuo modo di ragionare.
Allora devo dedurre che ogni apparecchio in commercio debba essere installabile anche nelle condizioni più gravose.
Allora quelli con Icn pari a 6 o 10 kA cosa li mettono in catalogo a fare se sarebbero sempre inutili?
Non ti pare?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 1 dic 2008, 22:54

6367 ha scritto:
Sinceramente non capisco il tuo modo di ragionare.
Allora devo dedurre che ogni apparecchio in commercio debba essere installabile anche nelle condizioni più gravose.
Allora quelli con Icn pari a 6 o 10 kA cosa li mettono in catalogo a fare se sarebbero sempre inutili?
Non ti pare?


Ci sono anche cabine proprie per questo mettono un P.d.I. maggiore addirittura arrivano 25/50 kA.

Per abitazioni siamo d'accordo che il 4,5 è perfetto =D>

Chiudiamo qui l'argomento, per favore.
Ho trovato l'informazione che volevo, non facciamo dibattiti sempre sulle stesse cose.
Ultima modifica di Foto UtenteToneo il 1 dic 2008, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[13] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2008, 22:57

Per abitazioni siamo d'accordo che il 4,5 è perfetto


Direi che è "ragionevole", "perfetto" non direi.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 2 dic 2008, 11:30

6367 ha scritto:
Per abitazioni siamo d'accordo che il 4,5 è perfetto


Direi che è "ragionevole", "perfetto" non direi.

C'è sempre il 6 kA del contatore.

Sicuramente l'Enel ha scelto l'interruttore giusto, fosse solo per loro sicurezza e continuità di servizio.
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[15] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 dic 2008, 15:07

QUESITI TECNICI ON LINE
--------------------------------------------------------------------------------

Impianti Elettrici.Misure di Sicurezza
Protezione contro i Contatti Diretti ed Indiretti

Scelta del potere di interruzione

D: Come si determina il valore del potere di interruzione degli interruttori nel centralino dell'appartamento di civile abitazione con contatore monofase da 6 kW ?


R: L’articolo 8.1.3 “Quadro di unità abitativa” della Guida CEI 64-53 “Criteri per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici a carattere prevalentemente residenziale ”, riporta che, ai fini della scelta del potere nominale di corto circuito degli interruttori installati in prossimità del punto di consegna dell’energia occorre fare riferimento al valore della corrente di cortocircuito presunta nel punto stesso. Questo valore può essere calcolato, misurato o richiesto al Distributore. In alternativa si consiglia l’installazione di dispositivi di interruzione aventi potere di interruzione uguale o superiore a quello del Distributore, comunque non inferiore a 6 kA.
La Guida CEI 64-53 va utilizzata congiuntamente alla Guida CEI 64-50 “Criteri generali per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici residenziali e per terziario” unitamente alla Guida CEI 64-50, tratta le raccomandazioni per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici a destinazione residenziale.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[16] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 15:19

6367 ha scritto:QUESITI TECNICI ON LINE
--------------------------------------------------------------------------------

Impianti Elettrici.Misure di Sicurezza
Protezione contro i Contatti Diretti ed Indiretti

Scelta del potere di interruzione

D: Come si determina il valore del potere di interruzione degli interruttori nel centralino dell'appartamento di civile abitazione con contatore monofase da 6 kW ?


R: L’articolo 8.1.3 “Quadro di unità abitativa” della Guida CEI 64-53 “Criteri per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici a carattere prevalentemente residenziale ”, riporta che, ai fini della scelta del potere nominale di corto circuito degli interruttori installati in prossimità del punto di consegna dell’energia occorre fare riferimento al valore della corrente di cortocircuito presunta nel punto stesso. Questo valore può essere calcolato, misurato o richiesto al Distributore. In alternativa si consiglia l’installazione di dispositivi di interruzione aventi potere di interruzione uguale o superiore a quello del Distributore, comunque non inferiore a 6 kA.La Guida CEI 64-53 va utilizzata congiuntamente alla Guida CEI 64-50 “Criteri generali per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici residenziali e per terziario” unitamente alla Guida CEI 64-50, tratta le raccomandazioni per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici a destinazione residenziale.

#-o ti ringrazio, ma il mio contratto è da 3 kW, non so se cambia qualche cosa.

Allora i 4,5 kA le case costruttrici li possono levare da mezzo ed è anche inutile chiedere all'Enel a questo punto.
Tutti i contatori Enel monofase sono uguali, 6 kA (almeno nel mio condominio), sicuramente non mettono un interruttore inadeguato, fosse solo per la loro continuità di servizio.

Sinceramente 6 kA sulla mono li ritengo spropositati, poi se le norme vogliono così, abbediamo.

Per risparmiare si potrebbe pensare anche ad una protezione in back-up
Allegati
Immagine.JPG
Immagine.JPG (20.21 KiB) Osservato 5111 volte
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[17] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 17:38

Due curiosità:

1) perché all'improvviso il forum non ti dà più la possibilità di editare ?

2) se la norma impone minimo lo stesso PdI del contatore, il back-up in che consiste ? :roll:
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[18] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 dic 2008, 17:47

ti ringrazio, ma il mio contratto è da 3 kW


Non cambia nulla per ciò che riguarda l'Icc.

Allora i 4,5 kA le case costruttrici li possono levare da mezzo


Perché mai? Per esempio, se hai 6 kA al contatore, ed hai un montante di tot metri con una certa sezione, alla fine del montante che corrente di corto circuito puoi avere? le tabelle di BTicino che avevi inserito servono a questo.

se la norma impone minimo lo stesso PdI del contatore,


No, la norma (anzi sarebbe una guida) ti dà quattro possibilità:
- o calcolare (se conosci la rete del distributore)
- o misurare
- o chiedere al distributore
- o usare il massimo fra 6 kA e il PI dell'interruttore del distributore (se presente)
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[19] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 18:01

Allora i 4,5 kA le case costruttrici li possono levare da mezzo

Perché mai? Per esempio, se hai 6 kA al contatore, ed hai un montante di tot metri con una certa sezione, alla fine del montante che corrente di corto circuito puoi avere? le tabelle di BTicino che avevi inserito servono a questo.


Il contatore è in casa quindi la montante è a monte del contatore e non mi interessa, poi come già detto l'interruttore è tripolare perciò di 6kA, sovradimensionato.
Se vedi le tabelle della bticino secondo loro la Icc0 è di 6kA, come è possibile che puoi avere questa corrente di c.to c.to a casa che dista sicuramente più di 2.6 m ?


se la norma impone minimo lo stesso PdI del contatore,

No, la norma (anzi sarebbe una guida) ti dà quattro possibilità:
- o calcolare (se conosci la rete del distributore)
- o misurare
- o chiedere al distributore
- o usare il massimo fra 6 kA e il PI dell'interruttore del distributore (se presente)


se minimo devo mettere il 6 kA (quanto è il contatore) che necessità c'è di chiedere all'Enel ?

Se mi dice cha a casa mia la corrente di c.to c.to è 3 kA che faccio secondo te ?

Quello che ti può dire l'Enel è, o uguale a 6 kA o inferiore, per cui sei costretto a mettere il 6 kA e il back up allora ? #-o
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[20] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 dic 2008, 18:16

Il contatore è in casa quindi la montante è a monte del contatore e non mi interessa


Per montante si intende la conduttura che va dal contatore al quadro dell'impianto.
Può essere 5 cm o 50 metri.
Se vuoi chiamarlo diversamente ciò che conta è capire cosa è.


Se vedi le tabelle della bticino secondo loro la Icc0 è di 6kA, come è possibile che puoi avere questa corrente di c.to c.to a casa che dista sicuramente più di 2.6 m ?


Questa Icc0 è quella al contatore, non alla cabina.