Ciao gianluca67 una domanda.
E' Un esercizio teorico o devi effettvamente risolvere un problema?
Ti hanno chiesto la soluzione e devi implementarla? o la devi solo suggerire a chi la implementerà?
perché l'interlock tra 2 ambienti a classificazione ISO diversa spesso si realizza con inteblocchi diversi.
Porte laboratori allarme acustico
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Ora è tutto chiaro
Grazie per l'esauriente spiegazione!
Grazie per l'esauriente spiegazione!
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
-

paofanello
2.280 8 13 - Expert

- Messaggi: 532
- Iscritto il: 7 lug 2015, 21:01
0
voti
NSE ha scritto:Ciao gianluca67 una domanda.
E' Un esercizio teorico o devi effettvamente risolvere un problema?
Ti hanno chiesto la soluzione e devi implementarla? o la devi solo suggerire a chi la implementerà?
perché l'interlock tra 2 ambienti a classificazione ISO diversa spesso si realizza con inteblocchi diversi.
Devo implementarla, nella stanza si comunicazione tra lab e camera pulita. Per inter blocchi diversi cosa intendi?
-

gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
- Iscritto il: 16 lug 2015, 12:14
1
voti
Ciao Gianluca.
Se è una relizzazione reale ti consiglio di interfacciarti bene (scusa loa presunzione) sia con chi gestisce il processo all'interno della Clean Room, sia con chi ha progettato l'impianto HVAC.
Questo perché potrebbe essere necessario realizzare interlock diversi.
Partiamo dal presupposto che gli ambienti a contaminazione controllata si possono contaminare per:
a) infiltazioni d'aria
b) presenza persona
c) presenza persona con vestizione inadeguata
Gli interblocchi possono essere:
a) zona filtro con due porte. Se simultanemante aperte suona allarme.
b) idem c.s. ma con un tempo di ritardo prima dell'apertura di una qualsiasi porta (cioè devi entrare nella zona filtro, chiudere entrambe le porte, aspettare un tempo di ritardo in linea con il recovery time necessario e poi puoi aprire la porta pena il suono dell'allarme, in questo caso dovresti prveder anceh un sistema semaforico).
c) idem come sopra ma con porte che si bloccano e pulsanti di sblocco. da prevederde uno sgancio interno alla zona filtro per uscite di emergenza.
d) idem come sopra ma con partenza di aspirazione/ventilazione supplementare per il lavaggio della persona (c.d. doccia d'aria).
te lo dico per evitarti di fare una solzione mirata su pochi dati e poi doverci rimettere le mani.
Ciao ciao.
Se è una relizzazione reale ti consiglio di interfacciarti bene (scusa loa presunzione) sia con chi gestisce il processo all'interno della Clean Room, sia con chi ha progettato l'impianto HVAC.
Questo perché potrebbe essere necessario realizzare interlock diversi.
Partiamo dal presupposto che gli ambienti a contaminazione controllata si possono contaminare per:
a) infiltazioni d'aria
b) presenza persona
c) presenza persona con vestizione inadeguata
Gli interblocchi possono essere:
a) zona filtro con due porte. Se simultanemante aperte suona allarme.
b) idem c.s. ma con un tempo di ritardo prima dell'apertura di una qualsiasi porta (cioè devi entrare nella zona filtro, chiudere entrambe le porte, aspettare un tempo di ritardo in linea con il recovery time necessario e poi puoi aprire la porta pena il suono dell'allarme, in questo caso dovresti prveder anceh un sistema semaforico).
c) idem come sopra ma con porte che si bloccano e pulsanti di sblocco. da prevederde uno sgancio interno alla zona filtro per uscite di emergenza.
d) idem come sopra ma con partenza di aspirazione/ventilazione supplementare per il lavaggio della persona (c.d. doccia d'aria).
te lo dico per evitarti di fare una solzione mirata su pochi dati e poi doverci rimettere le mani.
Ciao ciao.
0
voti
Ciao , tutte osservazioni giuste, comunque la clean room è una novità anche per noi tecnici del laboratorio, è una clean room "autocostruita" o meglio autoprogettata. e non è ancora in possesso di nessuna classificazione iso, la camera di interlock c'e ed è quella oggetto del topic.
Ciao
Ciao
-

gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
- Iscritto il: 16 lug 2015, 12:14
0
voti
vorrei angiungere una cosa , volendo sviluppare ulteriormente lo schemino postato da Mir , che ringrazio nuovamente eprendendo spunto dalle idee messe sul terreno da NSE, non sarebbe male inserire un timer e che parte nel momento in cui la prima porta esterna viene chiusa dientro le spalle, entrando ovviamente, e due led uno rosso ed uno verde posti sulla porta di ingresso interna, allo scadere del tempo x il led da rosso commuta sul verde e su puo entrare.Il timer partirebbe solo se la porta esterna è chiusa. Questo imporrebbe un tempo di permanenza nella camera di interlock tale da permettere al riciclo aria di ripulire la stessa. Ovviamente il tutto per ora solamente teorico senza calcoli sui tempi etc etc. Pero sarebbe sicuramente carino da implementare. Credo sia ben oltre le mie conscienze di elettronica. Nel tempo libro "poco" ci psso provare pero, provero ad avventurarmi.
ciao
ciao
-

gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
- Iscritto il: 16 lug 2015, 12:14
0
voti
Quanto suggerito da
NSE è quanto correttamente andrebbe implementato se l'ambiente in questione richieda il rispetto di normative ben precise.
L'accesso ai vari ambienti va gestito con una sequenza di interblocchi sulle porte, del tipo una volta che si chiude la porta A si può aprire la porta B ed accedere all'ambiente successivo e solo dopo che si è chiusa la porta B si può accedere all'ambiente ultimo, e questo anche prevedendo la possibilità di indossare tra la porta A ed B i corretti indumenti e calzari di protezione o meglio i giusti DPI previsti per l'ambiente ultimo.
Se cosi fosse, lo schemino da cui si è partiti è ben lontano da quest'ultima considerazione.
L'accesso ai vari ambienti va gestito con una sequenza di interblocchi sulle porte, del tipo una volta che si chiude la porta A si può aprire la porta B ed accedere all'ambiente successivo e solo dopo che si è chiusa la porta B si può accedere all'ambiente ultimo, e questo anche prevedendo la possibilità di indossare tra la porta A ed B i corretti indumenti e calzari di protezione o meglio i giusti DPI previsti per l'ambiente ultimo.
Se cosi fosse, lo schemino da cui si è partiti è ben lontano da quest'ultima considerazione.
0
voti
GRazie a tutti possiamo considerare chiuso il topic ..
Caio Gianluca
Caio Gianluca
-

gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
- Iscritto il: 16 lug 2015, 12:14
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)