[1] Analisi fulminazione struttura con più unità immobiliari

Messaggioda Foto Utentecrimail » 20 lug 2015, 14:58

Buongiorno a tutti.
Stiamo progettando l’adeguamento di una piccola attività produttiva inserita in una struttura ben più grande e che ospita anche altre attività e devo considerare anche la protezione contro la fulminazione.
Ma, chiedo: se la porzione in oggetto non è “separabile” dal resto della struttura (perché si sovrappone in verticale ad altre unità e perché i muri non sono rei), dobbiamo per forza procedere alla valutazione per tutta la struttura (anche se non abbiamo incarichi per questa attività)?

In un articolo non recente di TTN si dice di farlo presente al cliente che dovrà chiedere all'amministratore del condominio di affidare incarico specifico per tutta la struttura.
Ma nel frattempo come chiudiamo l'adeguamento?

Grazie a tutti e buon lavoro!!
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Analisi fulminazione struttura con più unità immobiliari

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 lug 2015, 15:52

Se siete incaricati della Valutazione Rischio Scariche atmosferiche dovete redigere sulla struttura nel suo complesso. Se siete incaricati solo della progettazione elettrica, per cui non avete ricevuto l'incarico specifico, informate il committente che dovrete redigerla per tutta la struttura oppure specificate che la committenza si riserva di incaricare la v.s.a. in futuro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Analisi fulminazione struttura con più unità immobiliari

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 lug 2015, 15:59

nel programma di tuttonormel zeus c‘è la possibilità di scomporre l'edificio in più porzioni se esiste una compartimentazione maggiore a 120
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Analisi fulminazione struttura con più unità immobiliari

Messaggioda Foto Utentecrimail » 20 lug 2015, 16:49

Mike ha scritto: Se siete incaricati solo della progettazione elettrica, per cui non avete ricevuto l'incarico specifico, informate il committente che dovrete redigerla per tutta la struttura.


Si, siamo incaricati solo di prog.elettrica e provvederemo ad informare il Committente su questo aspetto.
Il dubbio però era se la progettazione elettrica poteva concludersi ugualmente anche in assenza della valutazione del rischio di fulminazione.

iosolo35 ha scritto:nel programma di tuttonormel zeus c‘è la possibilità di scomporre l'edificio in più porzioni se esiste una compartimentazione maggiore a 120


Si, ho visto, ma le condizioni della struttura non mi permettono di "isolarla" dalle altre e dovrà quindi essere fata una valutazione su tutto l'edificio
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

1
voti

[5] Re: Analisi fulminazione struttura con più unità immobiliari

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 lug 2015, 17:33

crimail ha scritto:Si, siamo incaricati solo di prog.elettrica e provvederemo ad informare il Committente su questo aspetto.
Il dubbio però era se la progettazione elettrica poteva concludersi ugualmente anche in assenza della valutazione del rischio di fulminazione.


Certo che puoi concluderla. Io nei dati di progetto specifico così:

Nel presente progetto dell’impianto elettrico non si è tenuto conto del rischio dovuto al fulmine, poiché i relativi provvedimenti saranno individuati nel più vasto ambito della valutazione del rischio da fulmine per l’intero edificio, oggetto di altro incarico professionale che il committente si riserva di affidare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Analisi fulminazione struttura con più unità immobiliari

Messaggioda Foto Utentecrimail » 20 lug 2015, 17:41

Ok.
Infatti anche noi stavamo inserendo una nota simile.
Grazie mille!