[21] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 18:36

6367 ha scritto:
Questa Icc0 è quella al contatore, non alla cabina.

e Icc1 sarebbe quella in un punto dell'appartamento ?

Non parlerebbe di cavi di 10 mmq quando l'Enel sulla monofase ti dà al max 6,6 kW cioè 30/35 A quindi un 6 mmq è più che sufficiente, guarda che parla addiruttura di lunghezze di 68 m, in un appartamento ? :roll:

Ti dirò di più, l'ascensore condominiale (trifase) è protetto con un 6 kA (situato a piano terra)

Se è come tu dici a maggior ragione nel centralino puoi mettere qualche cosa di inferiore, P.esempio

cavo tra contatore e centralino 4 mmq, lunghezza 1,1 m, Icc0 (contatore)=6 kA, all'uscita del centralino avresti 5 kA

In casa, nei vari interruttori, prese, al max puoi mettere un cavo da 4 mmq come potresti utilizzarne uno da 10 mmq ?
Comunque non hai risposto sul back up.
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[22] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 dic 2008, 19:02

Toneo ha scritto:perché all'improvviso il forum non ti dà più la possibilità di editare ?


non all'improvviso: per i semplici iscritti c'è un tempo limite per modificare i propri messaggi, un tempo anche abbastanza lungo, due ore, fissato dall'amministratore.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[23] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 4 dic 2008, 21:25

6367 ha scritto:
Il contatore è in casa quindi la montante è a monte del contatore e non mi interessa


Per montante si intende la conduttura che va dal contatore al quadro dell'impianto.
Può essere 5 cm o 50 metri.
Se vuoi chiamarlo diversamente ciò che conta è capire cosa è.


Se vedi le tabelle della bticino secondo loro la Icc0 è di 6kA, come è possibile che puoi avere questa corrente di c.to c.to a casa che dista sicuramente più di 2.6 m ?


Questa Icc0 è quella al contatore, non alla cabina.

Credo che tu abbia ragione =D>
la tabella ti permette di calcolare la corrente di c.to cto dal punto A al punto B

però visto che come tu hai detto minimo ci vuole il 6 kA il back up in che consiste ? e le case perché fanno ancora il 4,5 kA ?

in più perché l'enel utilizza interruttori tripolari per una monofase ? :roll:

Comunque mettendoci nelle peggiori condizioni (2,5/4 mmq) e cioè che subito dopo il contatore ci siano 6 kA già dopo circa 1 m siamo su 4,5/5 kA
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[24] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 dic 2008, 1:13

però visto che come tu hai detto minimo ci vuole il 6 kA

Non ho detto proprio così. Qualche post fa scrivevo (ma perché lo scrive il CEI!) o..., o...., o...


il back up in che consiste ?


Back up o sostegno è la possibilità di utilizzare due interruttori in serie in modo che in caso di corto intervengano entrambi.


e le case perché fanno ancora il 4,5 kA ?


perché non leggono questo forum!
Ma dai, ti avevo già risposto.



in più perché l'enel utilizza interruttori tripolari per una monofase ?


Non saprei. Forse hanno finito i 2P, o forse scambi per il terzo polo quello che in realtà è una bobina di sgancio.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[25] Re: Potere di interruzione monofase

Messaggioda Foto UtenteToneo » 5 dic 2008, 12:06

Back up o sostegno è la possibilità di utilizzare due interruttori in serie in modo che in caso di corto intervengano entrambi.



[-X in serie ma con PI differente

se p.es il c.to.cto è di 6 kA

puoi mettere 2 MT in serie uno da 6 a monte e l'altro a valle inferiore, diciamo 4,5 con l'attenzione di scegliere l'ultimo in modo che non si danneggi anche se non è in grado di estinguere la corrente.

solito catalogo pag. 110