6367 ha scritto:
Questa Icc0 è quella al contatore, non alla cabina.
e Icc1 sarebbe quella in un punto dell'appartamento ?
Non parlerebbe di cavi di 10 mmq quando l'Enel sulla monofase ti dà al max 6,6 kW cioè 30/35 A quindi un 6 mmq è più che sufficiente, guarda che parla addiruttura di lunghezze di 68 m, in un appartamento ?
Ti dirò di più, l'ascensore condominiale (trifase) è protetto con un 6 kA (situato a piano terra)
Se è come tu dici a maggior ragione nel centralino puoi mettere qualche cosa di inferiore, P.esempio
cavo tra contatore e centralino 4 mmq, lunghezza 1,1 m, Icc0 (contatore)=6 kA, all'uscita del centralino avresti 5 kA
In casa, nei vari interruttori, prese, al max puoi mettere un cavo da 4 mmq come potresti utilizzarne uno da 10 mmq ?
Comunque non hai risposto sul back up.